只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-04
大家在做静载时,关于基准梁的安装有什么好的方法,说出来学习下。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-04
按照规范做就行了。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-04
关键有3点
1、基准桩需要远离试坑影响范围。
2、基准梁要有足够的刚度。
3、理解好一端固定一端简支。
听君一席话,胜读十年书。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-04
第3点怎么理解好
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56319
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-05
避免温度影响
得过且过
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-05
欢迎大家多提好的经验。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-10
查到了,基准梁一端固定一端简支是为了减少温度变化而引起的基准梁挠曲变形。