论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1564阅读
  • 1回复

[资料原创]关于水下钢板桩围堰基坑底隆起稳定性的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhang_yl
 

发帖
36
土币
251
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-16
        《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)4.2.4条抗隆起稳定性计算公式中容重rm1和rm2采用天然重度,为什么不考虑水的作用而考虑浮重呢? {8.Zb NEJ  
如果水面高于基坑底和基坑顶(这种情况在水下桥梁基础施工中经常用到,围堰内用吸泥机吸泥到设计基坑底标高然后灌注水下封底混凝土),这种情况是否需要考虑水的作用?如果考虑改如何考虑呢?取浮重还是把围堰地面以上的水当作超载?
离线fxj3104

发帖
261
土币
4555
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-30
我也想知道
我的岩土,我的前途。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站