呵呵,对俺来说平常。回答楼主的问题:
<E\V`g 1.这个是钢管桩。验算时,按四桩整体稳定计算,请注意桩间的垂直、水平剪刀撑。有专门的行业规范。
yoqa@ V 2.楼主也注意到垫层的落低,目测不会少于300mm。这个只是防水措施的一部分。应该还有钢板止水带和防水混凝土等措施。
CQODXB^ 3.这台塔吊的平面位置不会于建筑主体结构重叠,附着于主体结构。一般是穿越地下室结构和裙房结构。本人经验,至少在主体结构二层就必须设置附着构件。
v.W{x?5 4.既然是附着于主体结构,在主体封顶后就可以考虑拆除。拆除时,使大臂平行于主体结构,按专业/厂方的要求予以拆除。
S)%_we LW7 最后,目测该地下室两层结构、埋深约10m,桩顶以上塔吊高度不超过20m,极限了。
THhy ~wC". 希望对楼主有所帮助。
|xr32gs J fcMca