刚刚接触检测,请教一些问题:
1、假如某工程CFG桩610根,按规范试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。是应该抽检4根进行复合地基静载荷试验,以及4根进行单桩竖向抗压载荷试验吗?
2、要求处理后的复合地基承载力特征值达到450Kpa,粘土桩间土承载力200Kpa,桩径500mm,桩间距1.3m,压板面积1㎡,请问千斤顶要加载多少KN?
1条评分土币+1
rao20052006 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-11-12
离线17666538598

发帖
27
土币
17
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-07-03
处理地基的压板面积不小于1平方米,同时要满足单根桩所承担的处理面积。1.3m正方形布置的话,压板面积=1.3×1.3=1.69平方米。
离线菜鸟依人

发帖
293
土币
238
威望
8
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-04-03
这个复合地基载荷试验首先得根据桩截面积和置换率来确定压板面积再去算荷载大小,桩径500mm,压板面积1㎡置换率0.196不太可能的,你说桩间距1.3m,应该不是正方形布桩吧。一般规范要求桩间距是3~5倍桩径,按最小桩距布桩置换率最大也就是0.087,压板应该是2.25㎡
离线wjx963560539

发帖
402
土币
1462
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-04-02
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-03
我觉得,你首先要确认的是布桩的桩形,才能推算测试桩的承压板的面积,
直接使用1个平方的板进行检测,肯定是不合理的。
只有知道承压板的面积,才能推算荷载,进而推算千斤顶出力。

当然,你通过做单桩试验那就不需要算承压板的面积。只需要知道单桩的承载力极限值就可以算千斤顶的吨位
路在车上
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-04
1,行业标准JGJ79-2012对于这个问题表述不是很准确,按我们四川的地方规范是像楼主那样的,各做0.5——1%。
2,你只说了桩间距1.3m,并未说明是矩形还是等边三角形布桩,貌似你的压板面积1平米也小了点。其实这个问题简单,就用你的设计特征值450*2(2倍系数)*压板 面积 即得你的千斤顶加载量(kN)。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线aershawen150

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-19
桩间距1.3m,压板面积用1㎡的不合适。
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-28
回 mm641124 的帖子
mm641124:1、没有异议,
2、桩距1.3,分摊面积1.69,千斤顶加载到1.69*450*2=1521kn。堆积荷载*1.2=1826kn。是不是呢?(2014-01-18 07:14)嬀/color]

正解。楼主说的压板面积1平米是不正确的。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线jeunelong

发帖
8
土币
44
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-27
如果是按正方形的话,要用1.3x1.3的板,千斤顶加载到1.3*1.3*450*2KN=1521KN。1米的板是不合适的。
离线bu3819136

发帖
105
土币
94
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-24
为什么 我看不懂?
复合地基浅承板载荷试验还是接触少。
学习了。
眼看千遍,,不如手摸一遍!!!
离线zzfq1q1989

发帖
187
土币
1168
威望
-5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-19
回 whucxj 的帖子
whucxj:对于某些比较特殊的情况,最好结合承台来考虑,比如说4桩承台,承台的面积是6平米,桩对称布置,那最好按每桩1.5平米的面积来做。 (2014-01-19 15:36) 

筏板基础。请问你们压的时候,需要在现地表挖下去几十公分的坑吗?
离线zzfq1q1989

发帖
187
土币
1168
威望
-5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-19
回 whucxj 的帖子
whucxj:你的桩是怎么布置的,要计算一根桩代表的处理面积的。
假如你桩间距1.3m,正方形大面积布置,那就是说明一根桩分摊面积1.69,你的压板需要用1.3*1.3的板,用1.0的板不合理。千斤顶加加载到1.69*450*2=1521kn(按2倍来计算,规范一般是2.0-2.5倍,设计没特别说明的,验收检测一般按 .. (2014-01-19 15:29) 

千斤顶加载到1.69*450*2=1521kn,混凝土重块堆积荷载*1.2=1826kn。如果用1㎡的压板,(1.69㎡-1㎡)X桩间土承载力200KpaX1.2=165.6kn,那实际的就是1521-165.6=1355.4kn。
这个算法合理吗?