如题,在钢筋笼里绑上测斜管,测斜管的位置该怎么放呢?长度怎么确定呢?测斜管与钢筋笼上部平行,还是突出来一点,还是低一点呢?钢筋笼分钻孔桩那种圆筒形状的和长方体矩形那种。
望高手指点!
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-17
怎么没人回复呀?
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-06
监测方面的规范里应该有说明的啊
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-06
绑在地连墙上的主筋上啊,测斜管内有一对相互垂直的导槽,保持垂直基坑走向。
原则上长度与笼子等长的,如果可以保证其不动或位移较小的话可以短一点。上面最好与笼子一样高吧!太高容易被破坏的!太低,过后冠梁施工还得接,麻烦!
个人施工经验,仅供参考哦!
离线south860592

发帖
402
土币
588
威望
812
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-14
在钢筋笼里绑上测斜管,测斜管绑在主筋上,并保证相互垂直的2组导槽中有1组垂直基坑走向;
长度一般与笼子等长;
测斜管与钢筋笼上部平行;
仅供参考
离线yeshuzhe1962

发帖
82
土币
92
威望
147
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-01
同意south806592的说法
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-11
3楼说的没错,我做过的
离线ownspring

发帖
128
土币
8662
威望
179
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-11
谢谢楼主了
离线hxd007
发帖
37
土币
13
威望
38
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-28
谢谢,参考下!            
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-28
谢谢,学习学习!      
离线huangxp2962

发帖
76
土币
2
威望
8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-25
一般在地连墙施工时预埋50-108MM的钢管,一定要焊接固定好,管底部要封住,长度接近槽底.顶部可考虑将来冠梁施工,等浇铸完成后,下入小口经测斜管,用水泥砂浆封住管周围,就非常安全了