论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17706阅读
  • 20回复

[求助]换填的砂垫层承载力一般有多大。。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线何林

发帖
4090
土币
98546
威望
5488
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-24
看看地基处理技术规范条文件说明就明白了......................
离线何林

发帖
4090
土币
98546
威望
5488
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-24
准确说:砂夹石承载力特征值一般取200-250KPa
离线liwenlian

发帖
411
土币
15997
威望
608
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-24
回 何林 的帖子
何林:准确说:砂夹石承载力特征值一般取200-250KPa (2014-04-24 10:17)  80Dn!9j*  
b,E?{uG  
这个我当然看了。。想了解实测值啊。。谢谢。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-25
如果做载荷试验,是有可能压到300甚至更高的。但敢不敢用又是一个问题了,毕竟载荷试验是小板、短时间的测试数据,与建筑物的受力并不完全一致。 RpQeQM=  
如果附加压力超过250,不建议用砂土回填
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!

发帖
1216
土币
3610
威望
840
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-23
回 caoxin3344 的帖子
呵呵,我既不是专家,我不喜欢装专家,如果我哪里说得错了,我改正。但我不知道我哪里装了? gV2vwe  
首先我说勘察解决本质问题是强度和变形,不是让勘察人员来计算强度和变形,是要提出计算强度和变形的计算参数,我以前很多帖子都说过,勘察人员的所有计算都只能是估算。 Mu\V3`j  
其次,原帖说采用砂石回填,一个想咨询强度能否满足设计要求,二者担心此方案不妥,我根据楼主很少的信息大概说了一下个人认为处理意见和原则,有何不可?补充信息是后来补充的。 ipu!{kJ  
再次,15层楼做浅基础太夸张吗?我能说你少见多怪吗?我回复中说“。地上15层建筑物,一般有1~2层地下室,基底附加压力一般不会大于250kpa”这个和你计算出附加应力290kpa有本质区别吗?做过结构计算吗?随便问问设计人员地上15层地下2层建筑物基地附加应力大概多少? ~_\Ra%  
第4,“1~2层的地下室,那都要开挖的,换填这4m干什么呢?”你知道±0.00多少吗?有地下室有一定会开挖吗?原帖何时说过要换填4m?能看清楚再说嘛?  }QFL  
第5,换填土层当然是持力层,如果持力层是承载力300kpa的砂卵石,你会用3:7灰土回填吗?具体采用哪只换填方案还要根据持力层土质有错误吗? CO wcus  
最后,这是是一个学习、交流、探讨的平台,有专家也有刚刚进入这个专业的新人,既有值得探讨的话题也有刚刚参加工作摸不着门路的提出的简单问题,有比你专业强百倍的专家都在不厌其烦的回复帖子,即便是很简单不需要回答的也会告知别人查阅哪方面或哪一本资料、规范或手册,勘察大师也是从技术员慢慢成长、成熟起来的。提问者和阅读者都能得到提高,我们的论坛就是这样让一批批年轻技术人员提高自己技术水平的,你愿意回答固然很好,不愿回帖看看别人的也无所谓,没人会说你什么,如果看到你认为不合理的回复只管指出来,我想没有人会认为回帖的一定比提问的高明。这个平台需要大家共同维护,帮助大家互相提高,但前提是应该互相尊重。如果我的回复有哪一点让你很不爽,欢迎探讨,我在现实生活中是一个有错认错、不要什么虚伪面子的人。 sbW+vc  
9>)b6)J D  
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-25
大家淡定淡定!
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-06-23
首先要知道你的勘察报告是提的什么方案, ]&8em1  
站在勘察单位立场,你不应该建议换填方案。 T"g_a|7Tj  
设计说换填可以的话,你可以提要求,必须按规范要求分层回填、分层压实,并分层检测合格。 w7 MRuAJ4  
换填四米多厚,承载力280的话,只能说设计单位胆子很大。 )z7CT|h7S  
承载力这么好的话,设计单位是否可以考虑将消防水池、电梯井或设备机房放在这一块, Ku[q #_7  
或做成台阶状的深度不同的承台,把基础都落在同一土层中。 GgpE"M?  
供参考。 OLG)D#m(4/  
这种情况勘察单位把自己责任推开第一。 awzlLI<2p  
离线heart雅涛

发帖
46
土币
1467
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2015-08-28
其他条件不看的话   一般是100至200左右 ,这里楼层较高。。。。。。 %p\ ~  
离线hrjdw166

发帖
43
土币
110
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-28
换填处理方案不可行
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站