只看该作者 84楼 发表于: 2008-07-01
讨论的内容好象与标题不附,标题应该改为如何测支撑轴力?
离线art0066

发帖
89
土币
2
威望
206
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2008-07-01
离线ccbao
发帖
62
土币
90
威望
63
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2008-07-01
学习一下。。。。
离线wdlrain

发帖
181
土币
688
威望
291
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2008-07-02
学习ing    
离线south860592

发帖
402
土币
588
威望
812
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2008-07-02
楼主说的测力计应该是应变计吧! /Jc{aw  
一般地,用土人甲的方法计算就可以了。 bS2g4]$'po  
补充的是:当用钢筋应变焊接在表面进行轴力测量时,严格来说,应该要上下左右布置4个测点!只不过为了节省监测成本,改用2个。
离线zsbhhh
发帖
25
土币
113
威望
26
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2008-07-03
ddddddddddddddddddddddd
离线wfqiang
发帖
107
土币
114
威望
128
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2008-07-03
学习下。。。。
离线leeking10

发帖
145
土币
170
威望
314
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2008-07-05
同意有限元法应该比较保险
离线qqdlovey
发帖
21
土币
2
威望
23
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2008-07-05
楼主辛苦
离线pathfinder

发帖
12
土币
195
威望
19
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2008-07-06
现场监测和有限元是两条不同的思路,采用有限元,在没有参数的条件下,得出来的只能是想象中的结果。 ]wV\=m?z&  
T<7}IH$6xE  
另外,钢支撑上为什么会装上“钢筋”应力计?这个一般是拥在混凝土支撑上面的,通过四个角点应力的测量,可以反映出支撑的受力情况。 dfVI*5[Z  
M^ WoV }'  
如果是焊接在钢支撑上的话,传力机理就比较模糊了,测出来的力我个人认为应当是偏小的。
离线pathfinder

发帖
12
土币
195
威望
19
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2008-07-06
引用第17楼土人甲于2008-05-23 10:28发表的  : ezJ^ r,D|  
我觉得两种情况,1、如果直接放在支撑的一端,即放置于钢支撑与支护墙体之间的话,这就是轴力计,所计算的力就是钢支撑轴力;2、如果是放置在钢支撑的侧面,最好是上下左右各装一个,这样解决偏心受压的影响,取平均值,作为应力计的受力,根据应力计与钢支撑应变(或变形)一致的情形,从而计算钢支撑的受力,公式大致是:钢支撑受力=应力计受力*钢支撑截面积*钢支撑弹性模量/应力计弹性模量/应力计截面积,大概就是这样的!如果要很准确的话,估计是比较麻烦的!
Pa\yp?({q  
"el3mloR 8  
同意第一点,但是对于第二点而言,采用钢筋应力计是不合适的,我认为应当采用表面应变计测量更加保险一点。而且我始终想不明白,钢筋应力计是怎么跟钢支撑连接的?是通过拉杆焊接在表面上的么?这样会有更多的问题呀!