该孔埋设时分6节,每节4米,共埋设了24米。在埋设测斜管下放到第6节时,可能工人有上拔管子,导致第6节管子与第5节管子连接的接头松动,可能使第6节与第5节管子之间产生了错节。几天后在测量时发现测斜仪测杆在下放过程中仅下到4米处就放不下去,只放电缆线时能下放到底,但能感觉到在4米时稍有阻碍。请问这种情况该如何处理?
离线swjtuliujian

发帖
920
土币
28
威望
28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
滑坡变形了吧

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
错位只能重新埋设管子了,
离线aixue0918

发帖
96
土币
3744
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
回 swjtuliujian 的帖子
swjtuliujian:滑坡变形了吧 (2015-01-08 16:21) 

滑坡应该没有变形
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
好像只好重新下测斜管了吧。坐等高见。
诚信做人,踏实做事。
离线njzy0532

发帖
865
土币
8306
威望
1339
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-09
基本无解。
淡泊以明志·宁静以致远
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-11
那只有重新钻孔了,没别的好办法了。