明挖车站,基坑呈东西走向,西端头测斜管,第一次测斜,数据就是这样的。

地质纵剖图是这样的,图中的暗挖隧道,掌子面离基坑还有较远距离,如下图所示

BJM16-211-SS-02-01-02-JG-013 主体东侧地下连续墙结构及地质纵剖面图 Mo.pdf (109 K) 下载次数:2
基坑深大约是25m,也就是第一张图中,横轴所在的位置。
这是正常情况,体现了地连墙的位移,还是测斜管的毛病,再或是其它原因?

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
有可能是测斜管在那个位置有一定的错动,建议你多测几组对比一下,看看是不是都是出现这样的情况
离线dchlin

发帖
340
土币
26166
威望
72
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-09
测斜管安装不当的可能性比较大。利用后续观察结果应该可以做出判断。
西力滑啦
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1168
威望
50
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
回 dchlin 的帖子

这是两天的结果对比,您看一下
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1168
威望
50
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
回 沙漠之狐sham 的帖子
[attachment=284974]
这是两天的结果对比,您看一下

发帖
343
土币
463
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-09
像是有两根管(2米/根)错位,最大错位接近4公分,下探头的人如果细心的话应该能感觉到,建议测点间距改为0.5米再试一下。如果真错位了,将来此处变形大到一定程度可能会突变,引起数据失真,提前有个思想准备,可参考相近测斜孔的数据。
离线jianwa80123

发帖
82
土币
3246
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-01
一组数据并不能说明问题,得通过后续的数据来对比
离线mxw0625

发帖
296
土币
157
威望
516
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-04
              
离线892522059

发帖
54
土币
562
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-13
凸起部位肯定是管件链接有问题
离线zl6078

发帖
2025
土币
214
威望
2514
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-19
,得通过后续的数据来对比
离线lyj99012

发帖
618
土币
37
威望
1627
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-03
单位是mm吗?这就不正常了,相关30多mm,不应该是测斜管安装问题。