[心得]关于新基坑规范锚索预加力、锁定值得一些体会 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线1009320729

发帖
39
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 120楼 发表于: 2022-05-14
感谢楼主的分享!
离线1216173265

发帖
44
土币
19
威望
0
原创币
0
只看该作者 121楼 发表于: 2022-06-24
离线phd-1214

发帖
6
土币
37
威望
0
原创币
0
只看该作者 122楼 发表于: 2022-07-09
不加预应力的情况下,先理正算一版,得出标准值,设计值。然后手算极限值,根据极限值反算锚索长度

发帖
24
土币
383
威望
0
原创币
0
只看该作者 123楼 发表于: 2022-07-28
好资料,谢谢楼主!
离线wtisgh

发帖
42
土币
232
威望
1
原创币
0
只看该作者 124楼 发表于: 2022-08-10
我们在用理正做计算的时候,先按预加力输0,得到Nk,我们认为这Nk是基坑挖到底、自然状态下多道锚杆协调好后的各自受力,这一遍计算书拷贝出来(很重要),然后在此基础上按照规范施加预加力,再进行二次计算,如所得变形满足安全要求,则将第二遍计算书的变形考至第一遍计算书中,但一定要记得第二次的锚杆计算所得长度和受力不能拷贝进去,因为加了预加力之后的锚杆计算并非真实的(这其实是对12规范F公式的一种无法理解吧)。 k3FpD=N  
前面有位同仁说的把P换算成0.83Nk迭代进去,求得了Nk的做法,个人感觉是用纯数学思路解决岩土问题,没有搞清楚P到底是怎么一回事,这样是不行的。 !&=%#i  
个人愚见。
离线swjtuwzd

发帖
858
土币
55
威望
4117
原创币
0
只看该作者 125楼 发表于: 2022-09-01
正解,应该是这么算的。
离线gdh0871dizhi

发帖
826
土币
3756
威望
-230
原创币
0
只看该作者 126楼 发表于: 2023-02-09
456
离线shaolingfeng

发帖
88
土币
2
威望
3
原创币
0
只看该作者 127楼 发表于: 2023-06-06
感觉你这个写的有点乱,应该是抗拔承载力/轴向拉力标准值=安全系数,要求安全系数大于1.8,而不是你列的抗拔承载力=1.8倍轴向拉力标准值。预加力的大小直接影响的是轴向拉力标准值,而影响不是抗拔承载力。简单点说就是,轴向拉力标准值是由两部分组成的,一是预加力导致的轴向拉力,二是锚杆杆件伸长(也就是桩位移)产生的轴向拉力。
离线shygy542452

发帖
827
土币
70
威望
-17
原创币
0
只看该作者 128楼 发表于: 2023-06-08
回 gdh0871dizhi 的帖子
gdh0871dizhi:[表情] [表情] [表情]  (2023-02-09 22:23)  ZzI^*Nyg  
7%8,*T  
感谢兄台留言,你说的不错,可是按目前理解,预加力可能并不是充1.8P中计取呢。
离线yang1986

发帖
537
土币
0
威望
2871
原创币
0
只看该作者 129楼 发表于: 2023-10-26
好文章,支持楼主
离线土喀拉

发帖
156
土币
182
威望
73
原创币
0
只看该作者 130楼 发表于: 01-13
感谢分享,拿来学一下,这个分析对理解很帮助