铁路规范里有具体要求,根据铁建设【2010】120号文件规定:隧道开挖后初期支护应及时支护并封闭成环,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35米。但是对应公路隧道呢,公路隧道设计规范里没有具体规定为多少米,只是说根据监控量测值,当围岩收敛值和拱顶下沉值趋于稳定即可施工二衬。是否国务院、或者相关标准有二次衬砌与掌子面的最大距离的规定呢?
awater我爱着隧道,犹如爱着我的女人,每天总能给我惊喜,无论喜怒哀乐,总是能每天都有不同的际遇。
离线wust2010

发帖
1
土币
14
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-22
铁路规范:仰拱与掌子面的距离不大于35米,二村距掌子面的距离Ⅳ不大于90米,Ⅴ级、Ⅵ级不大于70米喔
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-14
除了变形,还要考虑施工空间的问题
离线大耳朵

发帖
94
土币
131
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-15
地铁设计中关于这方面也没有相关规定,同求各位专家能给个系统的说明啊~~