论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2586阅读
  • 4回复

[急切求助]桩基软弱下卧层验算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shr0329
 

发帖
634
土币
61375
威望
12
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-02
    请教各位: 桩基软弱下卧层验算中:“对于桩距不超过6d的群桩基础,桩基持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,可按公式计算软弱下卧层承载力。”,这里1/3怎么理解,比如说:下卧层59kpa,桩端持力层180kpa,59小于180*1/3,需要验算;这样理解对吗?
离线renzunyong

发帖
293
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-26
进来看看了
走地质路
离线李杰飞

发帖
405
土币
0
威望
1312
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-26
桩基软弱下卧层验算首先要看有没有验算的必要,其次要看清桩基规范公式的局限性,如果短桩还可以,如果是长桩,请问深层土的承载力如何准确取值是个问题,若不能准确取值1/3的问题就无法解决!个人认为,从沉降出发,如果沉降满足了,下卧层强度及变形自然没有问题!欢迎大家讨论
离线wyf1110

发帖
89
土币
3
威望
350
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-26
学习,学习
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-03
是的,没错
1条评分土币+5
shr0329 土币 +5 - 2015-04-07
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站