只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-13
本人做勘察和基坑设计8年多了,今天看到一本勘察报告中提供的淤泥层三轴抗剪强度指标为C=1.9kPa,φ=1.5°,土性描述中淤泥层为可塑至软塑状,标贯5—6锤/30cm,要我做基坑设计。我就纳闷了,强度这么低土层,是什么土?能取得了土样做土工试验吗,更何况三轴试验呢?若土质真就是那么差,需采取什么样的支护形式,恳请同行高手指点!
离线laochang

发帖
1599
土币
7752
威望
486
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-22
回 豪声漾 的帖子
豪声漾:说得有道理!这层土,勘察公司详勘提供的指标是C=8kPa,φ=2°。为了这个基坑设计,我们公司去了现场好几次,并要求勘察公司补勘取土样或做原位测试进一步确认一下。补勘过程中我们现场查看了岩芯,认为该层土应介于可塑至软塑状,指标可适当提高。谁知,勘察单位出具的补勘报告 .. (2015-04-22 17:35)  0zpA<"S  
.Fx-$Yqy  
勘察单位好牛X!
离线hsyong911

发帖
65
土币
25
威望
13
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-07
土工数据明显与描述补一致
离线xbsun571

发帖
651
土币
3726
威望
3018
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-27
标贯5—6锤/30cm.
庄稼不好年年种,定有一年好收成
离线wz_2026

发帖
402
土币
4897
威望
917
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-26
回 豪声漾 的帖子
豪声漾:确实明显不符!按我估计,标贯是编的。细看报告及试验曲线,既然是这么软的土,肯定是取不了原状土样来做三轴试验的,三轴的围压也不能第一级就直接施加至100kPa,可是勘察单位却坚持他们的正确性。(2015-04-22 17:50)嬀/color] =Pg u?WU@  
/WI HG0D  
不知道楼主是学什么专业的,若是岩土工程的,得出以上结论太不合适了,若是其它相关专业,建议你多学一下土力学。 \^%5!  
软土原状样还是比较好取的,围压加到100KPa,是可以的,毕竟是简单模拟土样原始受力状态的,而且,围压增加理论上是不能造成土样破坏的,更谈不上剪切。
离线wz_2026

发帖
402
土币
4897
威望
917
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-24
岩土勘察、设计分开造成方案的保守或事故频发。
离线wz_2026

发帖
402
土币
4897
威望
917
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-24
也不一定,说不定淤泥夹杂粉土较多,标贯测试距离较长,影响数据准确性,同时室内试验的时候又认为剔除粉土,造成以上数据矛盾,这种基坑设计一般交给勘察单位就没问题了。
离线豪声漾

发帖
174
土币
2060
威望
48
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-22
回 catchon 的帖子
catchon:参数和描述不匹配 (2015-04-15 19:19)  2`vCQV  
Ik1,?A  
确实明显不符!按我估计,标贯是编的。细看报告及试验曲线,既然是这么软的土,肯定是取不了原状土样来做三轴试验的,三轴的围压也不能第一级就直接施加至100kPa,可是勘察单位却坚持他们的正确性。
离线豪声漾

发帖
174
土币
2060
威望
48
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-22
回 guan422323 的帖子
guan422323:这个指标未说明试验方法,但这个指标是有可能的!特别是三轴饱和慢剪,强度是相当的低,但又感觉指标不匹配!土性描述中淤泥层为可塑至软塑状,标贯5—6锤/30cm,首先淤泥不可能达到可塑的,另外标贯也是可塑范围内,觉得最大可能是一幼儿园的大班写的勘察报告,连民工都不如~! (2015-04-13 19:42)  NxXVW  
){YPP!8cI  
说得有道理!这层土,勘察公司详勘提供的指标是C=8kPa,φ=2°。为了这个基坑设计,我们公司去了现场好几次,并要求勘察公司补勘取土样或做原位测试进一步确认一下。补勘过程中我们现场查看了岩芯,认为该层土应介于可塑至软塑状,指标可适当提高。谁知,勘察单位出具的补勘报告更牛了,C=1.9kPa,φ=1.5°!因此,基坑支护方案迟迟定不下了!
离线岩土天涯

发帖
294
土币
16656
威望
728
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-16
参数和描述明显不匹配,哪个数据可能有问题
生活中的无奈真是太多了
离线catchon

发帖
1471
土币
18
威望
3336
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-15
参数和描述不匹配
1条评分土币+1
豪声漾 土币 +1 - 2015-04-22
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-14
三轴实验的CUc一般小,而fi不小,uuC大fi小 [*vN`AfE  
/J+)P<_A  
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站