豪声漾:说得有道理!这层土,勘察公司详勘提供的指标是C=8kPa,φ=2°。为了这个基坑设计,我们公司去了现场好几次,并要求勘察公司补勘取土样或做原位测试进一步确认一下。补勘过程中我们现场查看了岩芯,认为该层土应介于可塑至软塑状,指标可适当提高。谁知,勘察单位出具的补勘报告 .. (2015-04-22 17:35) 0zpA<"S
UID:58519
UID:23140
UID:82328
豪声漾:确实明显不符!按我估计,标贯是编的。细看报告及试验曲线,既然是这么软的土,肯定是取不了原状土样来做三轴试验的,三轴的围压也不能第一级就直接施加至100kPa,可是勘察单位却坚持他们的正确性。(2015-04-22 17:50)嬀/color] =Pgu?WU@
catchon:参数和描述不匹配 (2015-04-15 19:19) 2`vCQV
guan422323:这个指标未说明试验方法,但这个指标是有可能的!特别是三轴饱和慢剪,强度是相当的低,但又感觉指标不匹配!土性描述中淤泥层为可塑至软塑状,标贯5—6锤/30cm,首先淤泥不可能达到可塑的,另外标贯也是可塑范围内,觉得最大可能是一幼儿园的大班写的勘察报告,连民工都不如~! (2015-04-13 19:42) NxXVW