只看该作者 24楼 发表于: 03-08
1、一个场地可以有多个抗浮设防水位。
2、3、同一场地,因揭穿到的地下水类型和其水位不同,抗浮设防水位可以不同。不因建筑物埋深不同而不同。
4、是的。历史最高水位与近三五年最高水位可以参考,但不一定是最终的依据,因为这些资料可能是混合水位或其它什么没有反映此场地实际情况的水位。
离线goodgetou

发帖
542
土币
52
威望
397
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 03-19
得具体问题具体分析,除了上述提供的条件,地形地貌对抗浮水位也有影响。
还有就是:未来的人类工程活动对周边地质环境的改变,对地下水的赋存状态也有影响,或升高或降低。
这个题目可讨论或需要注意的问题很是广泛