[应力应变监测]求助:锚索测力计安装时如何准确控制锁定后的力值?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线高原
 
发帖
82
土币
88
威望
110
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-05
我们安装锚索测力计,是放好测力计和锚头后再用空心千斤顶张拉,一边拉一边观察测力计读数,达到锁定力值后,松开千斤顶,让测力计外的锚头自然锁定。问题是,锚头锁定后的力值总是降低很多,而且没有规律。搞不清楚张拉力值比锁定力大多少,才能保证锁定力是要求的值。
恳请懂行的朋友指点迷津,有没有什么好的方法,准确锁定锚固力。这个问题困扰多日了,在现场紧忙,也是干着急。小弟在此,谢谢各位!
离线zhjl100

发帖
13
土币
98
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
可参看施工技术,2001.1,24-25。预应力锚杆在张拉锁定时的应力损失问题。
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-06-06
离线lyj99012

发帖
618
土币
37
威望
1627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
还有一个问题需要提醒楼主,你在张拉时是否采用分级张拉,张拉过程中对锚索测力计显示的力值与千斤顶进行过核对?如果进行了核对,两者相差不大,那么在锁定时可通过10~20%的超张拉克服锁定时的瞬间损失。如何在张拉过程中测力计显示力值与千斤顶相差较大,则锁定后测力计所显示的边值并非锚索的真实力值,测力计可能安装有问题。
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-06-06
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-07
一、分级张拉
2、超张拉5~10%
3、一定的持有时间,几分钟不等
4、防止锚索测力计偏压受力,确保测量准确
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线高原
发帖
82
土币
88
威望
110
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-10
谢谢朋友们,我做的时候没有分级和比对。
“施工技术,2001.1,24-25。预应力锚杆在张拉锁定时的应力损失问题。”哪位朋友有电子版,麻烦给我发一个,邮箱bingbing7988@126.com.
离线高原
发帖
82
土币
88
威望
110
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-11
请问朋友们,锚索测力计安装是几根钢绞线同时张拉锁定好,还是一根一根分别锁定好一些。
1条评分
yuanap 土币 +20 同时分级张拉 2008-06-11
离线silencelion

发帖
88
土币
338
威望
476
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-10
我做的锚索测力计安装都是同时锁定张拉,只有在正式张拉前,20%设计力值小顶预紧时才单根单根张拉。
张拉锁定时,荷载衰减是很正常的情况,一般通过超张拉措施就保证锁定后的力值满足设计要求,还有就是要分级张拉,同时对比钢绞线伸长值。如果地质条件好,一般锁定荷载衰减不会很大的,如果存在地质缺陷,有时是根本锁不住力的,就需要补偿张拉了。
1条评分
yuanap 土币 +40 2008-09-10