正在做一个基坑支护的设计,用的是理正深基坑7.0,基坑旁边为一栋8层楼房,筏板基础,按每层20kpa取值话      想问一下附加荷载的类型应该怎么选,选哪一项比较合适,均布荷载,局部荷载(可以设置宽度、长度和条形或矩形的那个)和建筑物荷载,每个荷载得出的结果差很多,建筑物荷载相对于其他两个变形量小的多,所以不知道怎么选择,用的是单元计算,还用不用考虑荷载的长度(平行于基坑的方向); Aofk<O!M  
还有一个问题就是如果附加荷载(楼筏板底面)在地面以下,那附加荷载取值时用不用减去地下部分土的自重,因为土本身被置换掉,而软件直接把附加荷载加到地下某深度上,原有土层部分是否还参与了计算,应该怎么处理。 r5U[jwP  
[{]/9E /&  
还望各位大神帮忙解答一下,有点着急,不胜感激!!!!!
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-26
采取局部荷载(可以设置宽度、长度和条形或矩形的那个),直接把附加荷载加到地下某深度上。 MIV<"A  
Hz?C9q3BX  
还有一个问题就是如果附加荷载(楼筏板底面)在地面以下,那附加荷载取值时用不用减去地下部分土的自重,因为土本身被置换掉,而软件直接把附加荷载加到地下某深度上,原有土层部分是否还参与了计算,应该怎么处理。 U/hf?T;  
这个问题只有问理正公司 Z7\}x"hk  
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-27
采取局部荷载(可以设置宽度、长度和条形或矩形的那个),直接把附加荷载加到地下某深度上。 dmB _`R  
至于要不要减掉土,嘿,这个不减掉, 因为对设计人员有利。
离线yantu1103

发帖
25
土币
715
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-28
可以采用局部荷载,设置荷载作用的面积。   n:8<Ijrh  
从规范3.4.7条对p0 的定义来看, 基础底面附加压力标准值就是指基础底面的总压力减去上覆的原始土重。 去看看注册考试的题目,这是最常考的概念了。 (teK0s;t5k  
但是软件是否这么考虑的,还待进一步研究。不过 如果建筑物离基坑很近,建议还是保守算法。
万物在于度
离线guanyu1218

发帖
17
土币
43
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-25
局部荷载(可以设置宽度、长度和条形或矩形的那个) B.#.gB#C  
这样才和实际情况比较符合
离线www2002

发帖
4315
土币
22
威望
11343
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-28
学习学习!谢谢啦!!
离线cumt410

发帖
167
土币
113
威望
427
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-01
局部荷载,荷载埋深看基础,我们一般取15kpa每层,20kpa好大啊,除非是停车场很少有正常的楼面荷载取那么大的,保守考虑不减土
离线tunnel006

发帖
962
土币
2
威望
2074
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-13
一般15KPa每层