论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6606阅读
  • 28回复

急!关于用钻芯法检测地基强度的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线emily1985
 

发帖
74
土币
54
威望
155
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-20
请教各位大师,遇到一个问题。
用测混凝土芯样的方法测岩石芯样,例如要求中风化地基承载力400吨,就是
4000kN/m2=4X10^6N/10^6mm2=4N/mm2=4MPa,
但是一般C30的混凝土也有30MPa,怎么可能岩石的强度会差这么远呢?
请问这里面的计算哪里出了问题呢?
想不明白啊!!!!
请高手指导
离线不得哭笑

发帖
84
土币
23
威望
121
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-20
岩石芯样和承载力没有直接联系吧
离线hanqding

发帖
25
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-21
    
离线13366647160

发帖
13
土币
57
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-21
  
离线chengshang

发帖
108
土币
11
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-22
不错不错,谢谢分享了,哈哈
离线chengshang

发帖
108
土币
11
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-22
不错不错,谢谢分享了,哈哈 不错不错,谢谢分享了,哈哈

发帖
293
土币
1956
威望
-9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-25
什么乱七八糟的,还分享,都不看帖子
离线ccyccy

发帖
800
土币
16902
威望
6242
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-27
岩石和混凝土所用的试验方法不同,并且岩石抗压强度换算为承载力时,需要按完整程度进行折减。
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线平安是福

发帖
67
土币
9766
威望
60
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-10
概念错误
离线tang330_0

发帖
74
土币
674
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-17
这样算肯定不合适的阿,抗压承载力大小跟尺寸有关系,这谁都知道的
离线caozhouyang

发帖
105
土币
41
威望
76
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-20
400t和后面的内容单位都统一,怎么比较?,混乱
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-30
要求400吨,是从上部荷载算下来的,实际比需求大是常有的事情