论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1741阅读
  • 0回复

考虑地震荷载作用的墙后坡角问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wwgclj520
 

发帖
271
土币
1988
威望
310
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-13
       有使用GEO5进行地震荷载分析设计的朋友反映,在执行验算时软件会弹出警告窗口,提示输入数据超出容许范围。

图1 警告窗口
       这是因为墙后坡面倾角超出了计算允许范围,例如在挡墙设计模块中,如果考虑地震荷载作用,当墙后坡面坡角超过允许范围便会弹出上面的警告窗口。墙后坡面坡角的允许范围是由地震动土压力的计算原理决定的,目前我国抗震设计规范中的地震动土压力计算基本都是基于Mononobe–Okabe理论,例如GEO5最近加入的《水电工程水工建筑物抗震设计规范 NB 35047 – 2015(代替DL 5073 - 2000)》5.9节建议:
       从中可以看到,规范建议的计算公式便是在Mononobe–Okabe理论的基础上进行了一定的修正,式中的Ce也就是主动土压力系数。
       Mononobe–Okabe理论对挡墙倾角和墙后坡角是有限制的



       从式5.9.1-3也可以看到,只有满足上述条件时才能保证Z不小于零,这样式5.9.1-2才有意义。
       所以当墙后坡面坡角大于φ- θe ,GEO5会弹出警告窗口,提示墙后坡角超过了容许范围。此时软件仍会给出验算结果,但这样的结果是经过软件自动调整的,是可能不符合实际情况的。其它岩土软件在进行地震荷载计算时也是需要满足上述条件,如果没有看到类似GEO5的弹窗警告,是因为软件默默对参数进行了修改。
       通过该案例也可以进一步看出,GEO5的人性化。软件不会在不通知用户情况下随意修改您输入的参数以得到计算结果。您看到的,就是实际计算采用的
  
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/courses/docs/67

云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gedCyl1

关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计,关注更多GEO5使用技巧和计算理论





快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站