一光伏项目,采用钢管桩,勘察报告在水土腐蚀性评价中提供了土的易溶盐分析报告,通过土的pH值判定土对钢结构具弱腐蚀性,审图单位对此提出下列意见:根据《岩土工程勘察规范(2009年版本)》(GB50021-2001),《xxxx20兆瓦分布式地面光伏电站项目岩土工程勘察报告》缺少“氧化还原电位”、“极化电流密度”、“质量损失”“视电阻率”等指标,不能全面说明土对钢结构的腐蚀等级,请提醒勘察单位补充前述4指标。 vh{9'vd3el  
请问论坛中各位专家,这四项指标是不是提供一项就可以了?另外,氧化还原电位和视电阻率我还知道点,极化电流密度和质量损失是怎么测定的啊,都是在室内试验室用仪器测定的吗? !(yT7#?hP  
离线tianmu523

发帖
26
土币
832
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-09
土的腐蚀性+土壤视电阻率
梦想
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2897
威望
306
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-23
土中PH值测试结果评价是不全面,我们作的项目也就多了一项视电阻率,结果是视电阻率评价结果比土的PH评价结果要严重
心可以无垠
离线文涛武略

发帖
267
土币
3784
威望
664
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-07
电力系统的电阻率必测,电气设备布置接地网就要用这个参数
我就是傻冒
离线yiwangqingge

发帖
16
土币
84
威望
3
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-31
我2013年做了3个太阳能电站勘察,视电阻率和土腐蚀性都是必做的。
多做实验,数据说明一切
离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-30
我们去年也做了个光伏电站,土壤电阻率是必提指标,这和电站的防雷设计相关。
离线huanghanbing

发帖
1059
土币
1526
威望
823
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-30
发个说明书,你看下。。。 ^uC"dfH  
油气管道、电信电力接地电阻,一般都用这个测下就算了。。。 #D= tX  
hK:#+hg,  
附件: 地摇表说明书.rar (1440 K) 下载次数:12
祝地质行业越来越好
离线jackweijie

发帖
194
土币
962
威望
59
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-28
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:提这个问题的审图砖家就是没事找抽型的砖家代表人物。。。 uU8*$+ "  
但是,对场地及周边有无特殊性岩土分布,有无腐蚀源及污染源分布还是要交待的。。。 OwNAN  
一般用地摇表测下电阻率就可以了。。。 +}Qv6s#  
 (2016-05-23 09:38)  0lLr[  
/AK*aRU^  
接地摇表测的是接地电阻吧,能测视电阻率?我感觉应该是在钻孔内测量的电法仪吧
离线hhubai

发帖
227
土币
255
威望
633
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-23
一般为pH和视电阻率控制,其它项在电厂勘察中都很少做,可见审查人员是个脱离一线的老学究
离线huanghanbing

发帖
1059
土币
1526
威望
823
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-23
提这个问题的审图砖家就是没事找抽型的砖家代表人物。。。 J@u!S~&r  
但是,对场地及周边有无特殊性岩土分布,有无腐蚀源及污染源分布还是要交待的。。。 j8D$/  
一般用地摇表测下电阻率就可以了。。。 =$:4v`W0(  
祝地质行业越来越好
离线cdddd

发帖
51612
土币
391943
威望
4991
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-20
现在《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第121页,对取土样位置交代不清楚,当混凝土或钢结构处于地下水位以上时,这里好像有点问题,一是取样位置应该是跟基础埋置深度附近,跟混凝土或钢结构有可能接触的地段取样,才有实际意义。二是虽然基础位于地下水位以下,但是基础上柱子有可能埋置土中(在地下水位以上)那么取那段深度土做腐蚀性最有工程意义。比如基础埋深5.0m,地下水埋深4.0m,那么取地表下1.0m,或2.0m,或3.0m土做腐蚀性试验吗,取哪个深度段最好,笔者认为取3.0m处最好,因为它接近基础顶部和柱子交界处,受力特殊,腐蚀破坏影响最大。还有就是现在勘察要求,做完表12.2.5-2所列五项,PH值,好像做起来不难,费用不高,其它四项,如氧化还原电位( mV)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?同理。电阻率(Ω.m)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定?极化电流密度(mA/cm2)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定?质量损失(g)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定?请专家明示
离线cdddd

发帖
51612
土币
391943
威望
4991
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-20
恒电位法 G`3vH,  
恒电位法就是将研究电极电势依次恒定在不同的数值上,然后测量对应于各电位下的电流。极化曲线的测量应尽可能接近体系稳态。稳态体系指被研究体系的极化电流、电极电势、电极表面状态等基本上不随时间而改变。在实际测量中,常用的控制电位测量方法有以下两种: h} b^o*  
静态法:将电极电势恒定在某一数值,测定相应的稳定电流值,如此逐点地测量一系列各个电极电势下的稳定电流值,以获得完整的极化曲线。对某些体系,达到稳态可能需要很长时间,为节省时间,提高测量重现性,往往人们自行规定每次电势恒定的时间。 $48[!QE  
动态法:控制电极电势以较慢的速度连续地改变(扫描),并测量对应电位下的瞬时电流值,以瞬时电流与对应的电极电势作图,获得整个的极化曲线。一般来说,电极表面建立稳态的速度愈慢,则电位扫描速度也应愈慢。因此对不同的电极体系,扫描速度也不相同。为测得稳态极化曲线,人们通常依次减小扫描速度测定若干条极化曲线,当测至极化曲线不再明显变化时,可确定此扫描速度下测得的极化曲线即为稳态极化曲线。同样,为节省时间,对于那些只是为了比较不同因素对电极过程影响的极化曲线,则选取适当的扫描速度绘制准稳态极化曲线就可以了。 &bOodkOb  
上述两种方法都已经获得了广泛应用,尤其是动态法,由于可以自动测绘,扫描速度可控制一定,因而测量结果重现性好,特别适用于对比实验。 !O%f)v?  
恒电流法 .+ yJh  
恒电流法就是控制研究电极上的电流密度依次恒定在不同的数值下,同时测定相应的稳定电极电势值。采用恒电流法测定极化曲线时,由于种种原因,给定电流后,电极电势往往不能立即达到稳态,不同的体系,电势趋于稳态所需要的时间也不相同,因此在实际测量时一般电势接近稳定(如1min~3min内无大的变化)即可读值,或人为自行规定每次电流恒定的时间。