论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1991阅读
  • 8回复

[热点讨论]如何理想解决临河道、海边深基坑的管涌问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yangchangya
 

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-21
我遇到一个基坑,设计深度15.0m,采取直径1500@1650的灌注桩,桩后三轴搅拌桩止水帷幕,套打,地层情况是填土,下面就是很厚的砂层,埋深约30.0m,再向下就是卵石层,止水帷幕无法穿透,采取悬挂式帷幕,穿过基坑底约10m,周边环境一公里远处即是大坝,水位比地面还高2m左右,场地内地下水丰富,勘察报告显示均为承压水。现在就是基坑挖到13m时,地下水很大,抽不干,设了很多大口径降水井都抽不干,我去现场看过,有一个管涌口翻水十分恐怖,直径约300~500,直接向上翻水,浑浊黑色。现问题就是如何解决这个管涌问题。我思考过用常用的围堰,管涌口用铁管导水,周边注浆封堵方法,堵住一个,水会其它地方继续冒,强降吧,水补给太快,效果不大,因为基坑底全是强透水砂层。请教大家有没有遇到过类似的问题,处理的经验,共享下。
1条评分土币+10
batu9926 土币 +10 希望遇到过类似情况的朋友积极贡献 2016-08-23
离线xiekai36

发帖
101
土币
1494
威望
34
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-15
楼主,后续如何处理的?

发帖
192
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-11
先回填到一点标高,再满堂加固固结基坑底吧,代价大,但是别出事啊,
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-08
悬挂帷幕是有点偏浅,设计对地下水的估计不足,以为悬挂式帷幕加深井降水可以解决问题,满足地下室底板的施工要求,但实际显然不行,根据现场涌水的激烈程度,我甚至怀疑有连通的地下河通道,设计院目前提出 的方案是用搅拌桩进行满堂加固固结基坑底,一我认为代价太大,二是怀疑能不能起到作用,因为目前这么大的动水,搅拌桩能成桩吗? 3ijPm<wn  
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-29
开挖15m深  又是强透水层  感觉悬挂帷幕落底的深度只有10m  还是偏浅啦
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-24
回 yangchangya 的帖子
yangchangya:支护桩当然也穿不透砂层,更穿不透卵石层。 (2016-08-23 20:16)  m]jA(  
Ze V@ X  
呵呵!支护桩有穿不透砂层、卵石层之理?????? vx9!KWy}  
g@#he95 }  
只有基坑设计考虑不周的问题,这么厚的透水层,设计居然没有考虑承压水等问题? b~zSsws.  
rMwa6ZO'm;  
堵不住、坑外内降水都不行的话,只能先回填 到一定的高度,不出现涌水了,再重新施工止水措施及布置降水点,再开挖。
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-23
支护桩当然也穿不透砂层,更穿不透卵石层。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-21
直径1500@1650的灌注桩有多深,如果结构桩穿过卵石层,应该不会有涌水啊。
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-21
加大抽水量
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站