《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)附录A第A.4.6条 yXU.PSG*  
A.4.6检测试验中,符合下列要求的锚杆应判定合格: R,3cJ Y_%  
1、在抗拔承载力检测值下,锚杆位移稳定或收敛; _ /1/{  
2、在抗拔承载力检测值下测得的弹性位移量应大于杆体自由段长度理论弹性伸长量的80%. Fx^wV^q3  
这第2点不对吧,应该是“不应大于”吧?
天下无难事,只怕有心人
离线ashleyma

发帖
148
土币
195
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-28
总长度上的弹性变形量等于自由段上的变形量加上锚固段及其他的变形量, 肯定会大于自由段上的变形量80%,好像不应大于也不对。
天下无难事,只怕有心人
离线xzxn1368

发帖
74
土币
1305
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-31
同意楼上,应该是大于的吧。
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-08
锚杆伸长量在大于自由段理论伸长量80%的情况下收敛,判别为合格。比如理论量是5cm,你的伸长量是4cm,并且不继续扩大,合格;伸长量8cm,继续扩大,不合格。我问过检测的,没有出现超过伸长量很多还收敛的情况。所以是不应小于80%。