论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2178阅读
  • 8回复

[位移检测]静载荷沉降是否已超规范要求 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zzfq1q1989
 

发帖
187
土币
1184
威望
-5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-02
该项目复合地基设计承载力fspk=190kPa,水泥土搅拌桩桩径550mm,置换率0.49,压板面积算出来0.49。
目前复合地基检测,第7级的累积沉降为6.2mm;是否超规范?若没超规范,可否用s/d=0.006对应的压力为该项目的复合地基承载力?
谢谢指教
在线cdddd

发帖
50962
土币
389261
威望
4981
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-02
当出现下列现象之一时可终止试验:      1  沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;     2  承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%:      3  当达不到极限荷载,而最大加载压力已大子设计要求压力值的2倍。

4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取S/B或S/D等于0.006所对应的压力。
http://wenku.baidu.com/link?url=M2FcLwi56YO3Aw5B8T3o_vup_BymsX9kzEOYhXWR9NmQgsLz5ZApmY-4FeK3xk1VZ6YlW4m9IL3cX3dU-q_KM-99Eee_yWVDSN_aUySx3ea
离线guan422323

发帖
1533
土币
8094
威望
200
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-02
可参照《地基检测规范》国标进行判断。
离线cjz06

发帖
40300
土币
509
威望
32083
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-02
按规范判断
Welcome to beijing!
离线xdh60281417

发帖
2356
土币
12035
威望
-13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-03
    
离线xdh60281417

发帖
2356
土币
12035
威望
-13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
      
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-10
没有达到终止加载标准的话就继续做试验,承载力特征值可取S/D=0.006对应的压力值同时满足小于最大加载值的一半。
离线aonisha

发帖
450
土币
6430
威望
1349
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-25
这个问题问的比较含糊,说明对检测规范不熟悉,要是做检测的这样问那得多用用心了!
大家好才是真的好!
离线zzt2001

发帖
994
土币
4345
威望
35
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-25
6mm的变形应该是很小了,不会超规范要求的,以前一个项目做压板沉降达20mm都符合规范要求