论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1895阅读
  • 10回复

[热点探讨]这样的地基该怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
341
土币
140
威望
96
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-27
某1F厂房,基础埋深3m,基地反力130kpa,旁拟建7F办公楼,均采用独立基础。现经过勘察发现,场地1层杂填约3m,下部2层为2m老湖底淤泥,3层淤泥质粉粘约5m。在甲方不准备“大动干戈”的情况下,如何处理较为经济适宜?
离线cjz06

发帖
40353
土币
105
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-27
7F办公楼,均采用独立基础???
Welcome to beijing!

发帖
341
土币
140
威望
96
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-27
回 cjz06 的帖子
cjz06:7F办公楼,均采用独立基础??? (2017-02-27 16:47)  dO[w3\~  
'Kj8X{BSFb  
1F厂房跟7F办公楼
离线cjz06

发帖
40353
土币
105
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-28
查明老湖底淤泥,淤泥质粉粘的承载力
Welcome to beijing!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-28
不想处理地基就打桩呗。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。

发帖
341
土币
140
威望
96
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-28
回 cjz06 的帖子
cjz06:查明老湖底淤泥,淤泥质粉粘的承载力 (2017-02-28 08:36)  w6Tb<ja  
eB$v'9S8/  
淤泥70kpa,淤泥质粉粘100kpa

发帖
341
土币
140
威望
96
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-28
回 龙兴关外 的帖子
龙兴关外:不想处理地基就打桩呗。 (2017-02-28 09:39)  9I.v?Tap  
P^h2w%6'  
不想打桩,准备简单处理
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-01
7层基本很难不采用桩基,1层厂房如果杂填土里碎块石含量少可以考虑搅拌桩加固
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线sujie1987913

发帖
7
土币
33
威望
30
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-07
采用二元复合地基处理。碎石桩+CFG桩。采用碎石桩主要为了减少沉降变形。
充实自己,把握未来。
离线497520132

发帖
479
土币
288
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-14
        
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-25
dddddddddddddddddddd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站