一般预应力要施加到一定程度才对控制支护体变形有一定的影响,但又不能达到100%,会导致锚杆失效,如被拉出。所以规定宜为设计值的50%~75%。同时设计值也不是固定不变的,与土层性质、注浆次数注浆质量密不可分,是个变化值,还与你的设计经验有关。 "cVJqW
后面还有一句“且应与本规程第4.1.8条中的锚杆预加轴向拉力值一致”。99规范是0.5-0.75倍的设计值,2012规范是0.75-0.9的标准值,设计值是标准值乘以一定的系数哦,可不要搞混淆了哦! o,yP9~8\
VA^yv1We
首先从设计上讲,锚杆是小刚度的结构,由于刚度小控制位移只能够靠施加预应力来控制。因此,锚杆预应力的施加应以支护结构变形满足规范要求为原则。至于具体的设计锁定值的取值在用理正基坑软件或启明星基坑软件计算时,用输入界面中施加的预应力值即已经知动满足预应力值为填土压力值的0.5-0.8倍。 _2N7E#m" S
其次从施工方面讲,锚杆结构张拉后由于土层蠕变(特别是软土层),锚杆会发生松弛,锚杆松弛过大后,控制位移能力基本消失,基坑位移根本控制不住,因此,有经验的现场施工队伍施加的预应力一般会比设计给的预应力锁定值要大。这是为了水消除锚松弛带来的不利影响。