3.1.2 地质勘探数据 EQ273sdK
3.1.3 地面超载 %]Z4b;W[Y
均部荷载为10kPa,局部荷载为20kPa,距基坑边缘线5m,作用宽度2m。 d9$RmCHe}
3.1.4 土钉墙布置数据 /-p!|T}w
放坡级数为1级坡。坡高8m,宽1.6m,坡角78.69。土钉数据,孔径100m ,入射角15,竖相问距1.4m,水平间距1.5m,第1层~5层的土钉长度分别为7m,8m,8m,8m,7m。 -g~+9/;n
3.2 土钉抗拉承载力的计算 f7a4E+}
整体结构计算结果如下:土钉的抗拉承载力为347.77kN;土钉的受拉荷载标准值为188.82 kN;土钉的安全系数为K347.77/(1.25 x 1.00 x 188.82)=1.473>1.0,满足要求。 v\,N"X(,