计要求,同时具有板钢筋布置简单、降水及支护费用相对较 UnVm1ZWZ
低、施工难度小(超厚度板施工的温度控制除外)等优点。 q-nSLE+_;
但也存在超厚度板混凝土的施工温度控制要求高、混凝土用 z
<mK>$
量大等不足。由于平板式筏基良好的受力特点和明显的施工 6v,z@!b
优势,目前在高层和超高层建筑中应用相当普遍。 f.24:Dw,
1.2.1“柱墩”与变厚度筏板的区别 vR0];{
位于柱(或墙)下的筏板,受力集中且复杂,工程设计 ycFio ,
中常采用柱(或墙)下局部加厚的办法来满足筏板设计需要 =%'`YbD$
(图4)。当变厚度的范围很小时,通常称为“柱墩”,主 ,-x!$VqS
要用来解决筏板在柱(或墙)根部位的抗冲切问题,由于它 + <,gB $j
的设置对筏板的其他受力性能不产生明显的影响,因此为了 | mu+9
简化计算,现有计算程序[3]在进行带“柱墩”筏板的设计计 %m:m}ziLQ
算时,只考虑“柱墩”对柱根部位的抗冲切作用,不考虑其 aP'"G^F
刚度等的贡献。但当变厚度的范围比较大时,加厚部分会对 VG/3xR&y
筏板的受力性能产生明显的影响,不应再按“柱墩”计算。 AiD[SR
设计中一般情况下可按柱(或墙)下加厚板的宽度与其 \!]Ua.e<
高度的比值b1/h1 来区别“柱墩”与变厚度筏板。当b1 与h1 数 n| GaV
值相近或变 Ax !+P\\2~
厚度范围较 0$7.g!h?
小时,可判 s2j['g5
定为“ 柱 V\(:@0"
墩”;当b1 Hw#d_P:
比h1大较多 @HZKc\1
或变厚度范 xBu1Ak8w
围较大时,可判定为变厚度筏板(图4)。