一、土方开挖边坡坍塌 &gUa^5'#  
现象 ?7J::}R  
在挖方过程中或挖方后,基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的稳定和施工安全。 6ud<U#\b&  
原因分析 CxSh.$l  
基坑(槽)开挖较深,放坡坡度不够。 ` U-vXP  
在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效的降排水措施,使土层湿化,粘聚力降低,在土层作用下失去稳定而引起塌方。 FZIC |uz  
边坡顶部堆载过大或受车辆等外力振动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。 i0zrXaKV  
土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 xW2?\em  
预防措施 `zB bB^\`W  
根据土的种类、物理力学性质(如土的内摩擦角、粘聚力、湿度、密度、休止角等)确定适当的边坡坡度。对永久性挖方的边坡坡度,应按设计要求放坡,一般在1∶1.0~1∶1.5之间。 GLX{EG9Z  
开挖基坑(槽)和管沟,如地质条件良好,土质均匀,且地下水位低于其底面标高时,挖方深度在5m以内不加支撑的边坡的最陡坡度,应按规定采用,且挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但挖方深度不得超过规定的数值,此时砌筑基础或施工其他地下结构设施,应在管沟挖好后立即进行。施工期较长,挖方深度大于规定数值时,应做成直立壁加设支撑。 )dh`aQ%N "  
做好地面排水措施,避免在影响边坡稳定的范围内积水,造成边坡塌方。当基坑(槽)开挖范围内有地下水时,应采取降、排水措施,将水位降至离基底0.5m以下方可开挖,并持续到回填完毕。 vVrM[0*c  
土方开挖应自上而下分段分层、依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水,避免先挖坡脚,造成坡体失稳。相邻基坑(槽)和管沟开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并及时做好基础或铺管,尽量防止对地基的扰动。 pMAP/..+2  
二、回填土密实度低 ;8^(Z  
现象 U<E]c 4*  
回填土、灰土回填密实度达不到设计要求,造成室内地面空鼓、开裂及下沉。 B|,d  
原因分析 Pn6~66a6  
回填土料粒径过大且含有杂质;未分层摊铺或分层厚度过大;没有达到最优含水率。 Tu5p`p3-j  
灰土体积控制不严,灰土拌合不均匀。 =;E0PB_w  
夯实机械选择不当。 *M_^I)*L  
防治措施 M{)&SNI*C  
回填土料不得含有草皮、垃圾、有机杂质及粒径大于50mm块料,回填前应过筛; z(EpJK=`_  
回填必须分层进行,分层摊铺厚度为200~250mm,其中人工夯填层厚不得超过200mm,机械夯填不得超过250mm; 6 jm@`pYbE  
摊铺之前,应由试验员对回填土料的含水量进行测定,达到最优含水率时方可夯实;在含水率较低情况下,应根据气候条件预先均匀洒水湿闷原土,严禁边洒水边施工; $R NHRA.  
通常大面积夯实采用打夯机,小部位采用振冲夯实机,夯实遍数不少于3遍,夯填方式应一夯压半夯,夯夯相连,交叉进行; Y*\N{6$2  
每层密实度应由试验员现场环刀取样,通过检测达到设计要求后方可进行上层摊铺; #dD0vYT&od  
回填土宜优先采用基槽中挖出的土。对湿陷性等级较高的黄土,应采取块填方式; w=a$]`  
灰土拌合之前,应复核配比,严格按照设计要求的体积比进行施工,不得随意减少石灰在土中的掺量; ST;o^\B  
灰土拌合尽可能采用机械拌合,若人工拌合时翻拌次数不得少于3遍,要求均匀一致; EU04U  
(9)拌合用石灰采用生石灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块料。 p \9}}t7n  
三、预制桩沉桩偏斜 V|[NL4  
现象 4>a(!h t  
桩倾斜错位,桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,当桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度逐渐增加或突然增大,同时当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象,施打被迫停止。 ByO?qft>u  
原因分析 TbN{ex*  
桩身在施工中出现较大弯曲,在反复的集中荷载作用下,当桩身不能承受抗弯强度时,即产生断裂。 .\&k]}0qA?  
桩在反复长时间打击中,桩身受到拉、压应力,当拉应力值大于混凝土抗拉强度时,桩身某处即产生横向裂缝,表面混凝土剥落,如拉应力过大,混凝土发生破碎,桩即断裂。 3D1y^I  
制作桩的水泥强度等级不符合要求,砂、石中含泥量大或石子中有大量碎屑,使桩身局部强度不够,施工时在该处断裂。桩在堆放、起吊、运输过程中,也能产生裂纹或断裂。 r4DHALu#)  
桩身混凝土强度等级未达到设计强度即进行运输与施打。 I|qhj*_C  
在桩沉入过程中,某部位桩尖土软硬不均匀,造成突然倾斜。 oveK;\7/m  
预防措施 SbzJeaZv  
施工前,应将地下障碍物,如旧墙基、条石、大块混凝土清理干净,尤其是桩位下的障碍物,必要时可对每个桩位用钎探了解。对桩身质量要进行检查,发生桩身弯曲超过规定,或桩尖不在桩纵轴线上时,不宜使用。一节桩的细长比不宜过大,一般不超过30。 c b&Yf1  
在初沉桩过程中,如发现桩不垂直应及时纠正,如有可能,应把桩拔出,清理完障碍物并回填素土后重新沉桩。桩打入一定深度发生严重倾斜时,不宜采用移动桩架来校正。接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处必须严格按照设计及操作要求执行。 5Pxx)F9]  
采用“植桩法”施工时,钻孔的垂直偏差要严格控制在1%以内。植桩时,桩应顺孔植入,出现偏斜也不宜用移动桩架来校正,以免造成桩身弯曲。 W&&|T;P<J  
桩在堆放、起吊、运输过程中,应严格按照有关规定或操作规程执行,发现桩开裂超过有关规定时,不得使用。普通预制桩经蒸压达到要求强度后,宜在自然条件下再养护一个半月,以提高桩的后期强度。施打前桩的强度必须达到设计强度100%(指多为穿过硬夹层的端承桩)的老桩方可施打。而对纯摩擦桩,强度达到70%便可施打。 [u37 Hy_Gi  
遇有地质比较复杂的工程(如有老的洞穴、古河道等),应适当加密地质探孔,详细描述,以便采取相应措施。
离线csm8463710

发帖
153
土币
13
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-24
        
离线shaohua0808

发帖
1134
土币
44
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-30
对纯摩擦桩,强度达到70%便可施打
道德是对自己的要求。
离线issn04510712

发帖
13956
土币
48677
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-16
学习了,多谢您!
离线pdly

发帖
1729
土币
8
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-16
楼主提出的问题仔细阅读勘察报告就会有建议的。