论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5696阅读
  • 7回复

[建筑地基]CFG桩检测三类、四类怎么处理  工程实例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线君之良
 

发帖
333
土币
18212
威望
100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-29
2011年施工完毕的CFG桩,2018年小应变检测结果三类桩、四类桩怎么处理 。有没有规范依据?  各位大神请指教。 #BLHHK/[  
J 4gtm"2)  
千里之路 始于足下
离线gxiangxiang

发帖
367
土币
61
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-03
这个真不知道啊,每一次听说三类四类。
离线guowenli

发帖
666
土币
1051
威望
-76
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-04
处理的工程费用大于重新打一根桩的费用,检测这么多的四类桩,占比这么高,有问题吧?
在线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
三类桩,分析桩身出现哪个位置缺陷。并作单桩静载或复合地基的承载力试验,如果承载力及变形符合设计要求,这部分桩是可以使用的。 @s1T|}AJ  
四类桩,就应桩身及桩底等部位作补强处理(完成后承载力检测)或直接定为废桩(重新设计补桩)
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-16
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:三类桩,分析桩身出现哪个位置缺陷。并作单桩静载或复合地基的承载力试验,如果承载力及变形符合设计要求,这部分桩是可以使用的。 Ca0s m  
四类桩,就应桩身及桩底等部位作补强处理(完成后承载力检测)或直接定为废桩(重新设计补桩) (2018-12-05 11:00)  ?+Gt?-! 5q  
vqN/crJ@  
学习了,多谢您的指点!
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线alvin123234

发帖
8
土币
561
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-15
这完整性太差了啊,目测承载力也不够了,只能补桩了吧
离线wty0714

发帖
80
土币
21
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-05
补桩吧,保证质量
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站