计算过程不多说,计算结果是1.03口井,有1口井,2口井布置,位置选择问题
说下我个人不成熟看法,我认为是2口井,分别布置在长边的中部外侧
首先是2口井而不是一口井,如果是一口井,放在基坑中心位置,一是安全不是太能保证,二是水形成漏斗形式是否对基坑有利,是否会形成下面图中的形式


侧壁是否会有水而塌陷?希望认为布置1口井高手解惑,是否我理解上有问题。

其次个人认为不能布置在坑内,因为是开放式开挖,如果放在坑内问题就是当基坑开挖完成后,基坑侧壁的水不能很好的排除,虽然可以向下渗流,或加泄水管,但个人认为还是会对基坑侧面有一定影响,不如把水排到井里排走好。而且基坑规范7.3.3条明确说明需要沿基坑周边布置,所以个人认为应放到边上。
再次就是布到长边上,个人认为两口井降水影响重叠范围越大对降水越有利(没找到理论根据,自己想的)如下图


如果我自己想的是对的话,那布置在长边显然好一些,是否会降水更快一些,或者是否对基坑安全更有利呢?
一家之言,也不知道标准答案是啥,是否有高手给个标准答案,别让我苦恼了啊。
离线sdf521

发帖
205
土币
344
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-23
布置在基坑外面 无论怎么样布置,请楼主反算一下基坑内降水深度是多少?不满足0.5m。如果放基坑内就可以。
离线xbz88

发帖
31
土币
36
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-23
楼上大侠,题目中没说水力坡降问题,只有降水半径,是否就说明按降水半径算水力坡降呢?
离线liangyu520zy

发帖
254
土币
1437
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-24
井深浅的事呗哈哈
离线chengkelin

发帖
571
土币
2903
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-27
    
离线zhangliqq

发帖
195
土币
365
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-27
现实中,井得放坑内

发帖
462
土币
971
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-29
读书太少而想得太多
离线zong2006

发帖
1761
土币
9779
威望
8365
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-29
工程实际可能沿长各设两口的方案更可靠,试题与实际还是有差别的。