论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2283阅读
  • 8回复

[求助]桩锚支护,增大桩间距的一些加强措施。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangwenkui
 

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-10
泵站基坑采用桩锚支护,桩规格φ800@1400,由于有进水管线DN1400与泵站连接,管线采用顶管施工方法,需要预留管线施工线位,所以管线线位处增大桩间距到2700mm,桩净距1900mm。 BJLeE}=H  
想问问,为保证基坑安全,此处一些加强措施有哪些。 6lkCLH  
求高人指点一二。 O`N,aYo  
BGOS(  
/rK/ l  
YhooD,[.  
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-08
1、两侧加强支护桩,加桩径、桩长或者加桩; &Wk:>9]Jrb  
2、局部增加搅拌桩排数; Y;dqrA>@  
3、其实可以保留支护桩,锚索视顶管竖向标高进行施工。 [[Nn~7  
可以参考盾构端头井的设计施工
离线landamimeng

发帖
1227
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-23
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:在进水管的位置,建议保留800径的支护桩,桩底至进水管顶一定距离。 (2019-06-11 11:16)  RS2uk 7MB  
' wp _U /  
好的建议,虚心学习
离线wangwenkui

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-12
回 ljl96701 的帖子
ljl96701:个人建议在净距1.9m的两根支护桩外侧各增加1根支护桩,前后桩用冠梁相连接形成整体,增强这个薄弱环节的稳定性。 (2019-06-12 09:55)  WM ]eb, 8q  
NC sem  
地下水位比较高,帷幕能承受柱这么大范围内的水压力吗?
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-12
个人建议在净距1.9m的两根支护桩外侧各增加1根支护桩,前后桩用冠梁相连接形成整体,增强这个薄弱环节的稳定性。
离线wangwenkui

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:在进水管的位置,建议保留800径的支护桩,桩底至进水管顶一定距离。 (2019-06-11 11:16)  ~YByyJG   
fB]NEx|o~  
跟总工请示了一下,他也是这么建议的。 ?Cx=!k.  
等操作到进水管线位置,再破桩预留空间。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-11
在进水管的位置,建议保留800径的支护桩,桩底至进水管顶一定距离。
离线dongkong

发帖
669
土币
8047
威望
3464
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-11
将该部位前后增加几排搅拌桩就行了
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-10
开挖深度多少,可以做个斜抛撑撑住么,或者将顶管两边的桩适当增大,圈梁绕一下连接为一个整体
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站