        对于混凝土支撑,主要采用钢筋计测量钢筋的应力,然后通过钢筋与混凝土共同工作、变形协调条件反算支撑的轴力。
        在进行混凝土支撑轴力计算时通常采用断面的平均应力法。假设前提:1、钢筋和混凝土之间满足变形协调关系,即假设钢筋和混凝土之间无相对滑动;2、量测断面上弯矩很小,对强度的影响可忽略。实际上基坑工程至于力学性质非常复杂的地层中,对于力学模型做简化和假设与实际工程存在一定差异。
        钢筋与混凝土的变形模量不同,且随时间变化,混凝土收缩,徐变作用,导致钢筋计产生附加应力。
        混凝土徐变、收缩、温度等非荷载因素影响,监测的轴力值远大于设计值,有的甚至好几倍,但支撑处于正常工作状态。监测轴力值就不能正确反映支撑的实际受力状态,往往会造成错误的判断,给围护工程的安全带来隐患。
      鉴于工作中遇到的现象,通过分析原因(水平有限,难免有误),现提出的问题是:
      1、如何较为准确的修正混凝土收缩、徐变、温度产生的应力?量化(如公式)?
      2、有没有更好的监测方法?
      欢迎指教!
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-07-04
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2014-09-12
轴力计是钢支撑上用的。
离线zhjl100

发帖
13
土币
98
威望
8
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2014-02-28
这是个问题,我也在琢磨。
离线keyantu

发帖
234
土币
8702
威望
11
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-13
刚刚入行,向广大同行们耐心学习学习再学习~~~
一丝不苟、兢兢业业!
离线shuogu
发帖
94
土币
1598
威望
493
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-28
引起lz所说的问题主要是附加应力的存在,就是钢筋和混凝土本身性质差异引起的应力,这就导致钢筋和混凝土上应力方向相反。
这种非荷载应力是造成钢筋计测值混乱的根本原因。
而引起非荷载应力的原因主要有①混凝土的干缩和湿胀②构件的温度变化③混凝土的徐变④混凝土的自生体积变形。
四种原因分别有不同的计算公式,但是影响施工不只是一个原因单独作用的结果,四个因素相互协同,他们之间贡献值谁大谁小,就导致了没有很好的计算公式来整体衡量
离线沈柄同

发帖
12
土币
22
威望
63
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-27
钢筋计也是应变计,区别就在于一个主体构架的结构应力,一个测混凝土的应力
离线sdyantu

发帖
45
土币
127
威望
229
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-21
钢筋应力计应该是与支撑主筋焊接在一起的,本身受混凝土的收缩、徐变等影响不大,其中起主要影响作用的是温差的影响,但这一项钢筋应力计中已经作了温差补偿!
目前基坑还是以常规的变形监测为主,应力监测只是作为一种监测手段的补充!
好好活,做有意义的事!
离线wahaha2008
发帖
103
土币
6215
威望
547
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-13
确实有是这样的,监测到的轴力情况与设计存在较大的偏差,但总体还是能反映支撑的受力趋势,但好像与测斜的关系不明显,呵呵,个人意见,仅供参考
离线zhumengkun

发帖
82
土币
195
威望
160
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-04
我们测的数值也有很大偏差,测得数据远远大与设计值,这个没办法,也只能根据变化量来判断
一直在学习。。。
离线jedy54

发帖
757
土币
2
威望
830
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-15
你们说了这么多钢筋计监测的问题,却没有讨论你们由钢筋计测出来的钢筋拉力推导支撑轴力的公式,你们的公式是否正确呢?
离线meiyuan

发帖
22
土币
1202
威望
83
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-05
你的初始频率应该使用的是混凝土达28天养护后的频率
离线furnace

发帖
73
土币
188
威望
442
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-03
利用变形协调计算出来的结果,多是偏大的,甚至比设计轴力大好几倍,有的项目给出按设计轴力的0.8倍作为报警值,很是郁闷,按道理讲,不要报警,但测试结果出来后,应该报警的,很是郁闷!