桩基静载试验时,若Q-s曲线出现陡降,取曲线发生明显陡降的起始点做对应的极限荷载,但如果桩出现陡降点,不是说明桩已经破坏了么,既然桩已经破坏,不是就不能继续作为工程桩了吗
离线tangtanghao

发帖
302
土币
742
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-24
当桩端有沉渣或吊脚、预应力管桩出现上浮、桩端持力层出现软化现象时,可能会出现本级荷载沉降超过上一级荷载对应沉降 5 倍的陡降,等等其他情况,都有可能的。不能立即判定桩就不能用的。
离线jixiangdada

发帖
9
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-24
懂你意思了,出现陡降段,但是桩身完整未破坏,在未有其他桩身缺陷的前提下,那就是桩端持力层发生破坏。但桩端持力层正常情况下有5米深,你在某一级破坏,但是在该级的前一级再压应该是没问题的。所以取前一级为极限荷载。
离线675977947

发帖
104
土币
104
威望
228
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-29
破坏的两种涵义:1桩身结构破坏 2桩侧桩端阻力承载力不足(处理或降级使用即可)
离线庸人自扰

发帖
88
土币
5
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-29
坐等大神回复,学习学习
离线pdly

发帖
1700
土币
6
威望
42
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-29
主要还是需要看桩承载力陡降的具体情况,不能轻易判断桩不能使用。
离线fz5208

发帖
412
土币
2086
威望
1896
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-30
3楼正解,学习!
离线guoxin901129

发帖
189
土币
5
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-01
桩是否破坏,采用低应变进行桩身完整进行检测。一般静载出现陡降现象,很有可能桩承载力不够,不能够说明桩破坏。
离线xuqian2632

发帖
107
土币
905
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-12
只要不是桩身出现破坏,一般都没有问题
离线279816417

发帖
3
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-09

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-11
陡降+总沉降量超60mm,承载力特征值取前一级的一半 cq8JpSB(  
缓降+总沉降量超60mm,承载力特征值取沉降量=40mm时的承载力的一半