论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1867阅读
  • 9回复

[请教]关于是否需要评价地下水腐蚀性的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线orangejabez
 

发帖
106
土币
7188
威望
146
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-21
请问,一个项目采用独立基础,埋深仅1~2m,位于黏性土中,黏性土层约十几米厚,下面土层为圆砾,含有地下水,这种情况勘察报告中还需要评价圆砾中的地下水腐蚀性吗?个人感觉地下水根本见不到基础,评价水的腐蚀性没什么意义,但是勘察国标规范中的4.1.11又把“判定水和土的对建筑材料的腐蚀性”作为强条,请大神解惑,不胜感激!
离线dongcy

发帖
3914
土币
8579
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-24
土的对建筑材料的腐蚀性须判定
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-13
圆砾层中的地下水肯定不需要做,是不是你的理解错了,需要做的是上部潜水或上层滞水

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-17
不需要做。别教条理解规范。基础接触不到水,为什么要评价。
离线lijunshan

发帖
186
土币
725
威望
32
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-04
勘察期间未见稳定地下水不代表基础范围内没有水,局部可能上层滞水。再说,毛细水有一定的上升高度,也可能接触基础。腐蚀环境!
很高兴和大家在这里讨论和交流
离线staringoion

发帖
223
土币
423
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-26
你看,地下水位以下的肯定不需要啊,在一个,粘性土是隔水层,水还在十几米一下,不需要评价!至评价基础埋深范围内的就行了
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-23
请详读12.1.2条
听君一席话,胜读十年书。
离线18870073252

发帖
44
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-22
地下水是有变化幅度的,规范强条也是要查明地下水的变化幅度,黏土层可能存在上层滞水啊 如果你能确切资料证明基础是在地下水以上可以只判别土
离线orangejabez

发帖
106
土币
7188
威望
146
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-22
回 cjz06 的帖子
cjz06:土的对建筑材料的腐蚀性须判定 (2019-09-22 06:58)  #$K\:V+ 4  
XIJ>\ RF  
那就是这种情况可以不用评价地下水的腐蚀性是吗?
离线cjz06

发帖
40349
土币
93
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-22
土的对建筑材料的腐蚀性须判定
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站