最近做了个地产项目的勘察,32层的综合商务楼。 L*
|1/
地层以海陆相冲积层为主,主要为淤泥质土、粘性土、砂层、基岩(砂岩)。 1y[B[\
中风化基岩埋深大概在75-80m左右。中间没有深厚、稳定的桩端持力层,选择灌注桩,入中风化。 fE25(wCz7
最近房产公司为了节约桩基成本,让设计院改了一个桩基方案,原来都是桩端入岩1-2倍直径,现在改为入中风化9m。 ?[= U%sPu=
这样减少了大概三分之一的桩基数量。 +Ui_ O
虽然从承载力上来说,数量是平衡了,但如此长的桩,桩身荷载还是加大了,这样会不会有风险? RU_L<Lpi
请大家说明一下自己对这件事的观点。 |f' 8p8J
谢谢!