rencm_1111:举个简单的例子就能说明问题了
假设水平地震力850kn               不乘1.25时    需要的桩的根数是  850/85=10  根
乘以1.25后  单桩抗震承载力提 .. (2019-11-19 12:29)

本来不想回复了,但是看见你们这些不真正从事实际工作的又感觉不吐不快。
你自己的理解有误!就将就你的问题我提出来,应该这么来思考:
标准组合时力850kn    不乘1.25需要桩数850/85=10根
乘以1.25,单桩承载力提高了, 只需要850÷1.25÷85=8根就够了。(注意1.25的系数是针对单桩的承载力验算,不是外部作用力增大)
原来要10根,现在只需要8根。
但是,注意但是!  我布置的桩根数一开始就是10根,桩数是不会变的。 为什么会出现你自己的思维误区,就是因为一开始你就用了抗震作用放大后的桩身承载力进行布桩,这是不对的!
一句话:桩数布设按照标准组合的外力,桩数一旦确定,抗震时候桩数是不变化的;但是我进行单桩承载力验算的时候考虑1.25的系数放大,就得把单根桩做大做强!
所以同样是已布置了10根桩,我桩承载力放大验算后只需要8根就够了,但是桩数任然是已经做好了的10根,10>8,因此布置的10根是偏于保守的。
好好思考一下。

另外一些跟着附和说不保守的,根本就是一些外行,连基本的岩土设计都不懂。











发帖
167
土币
370
威望
8
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2019-11-20
回 346411078 的帖子
346411078:本来不想回复了,但是看见你们这些不真正从事实际工作的又感觉不吐不快。
你自己的理解有误!就将就你的问题我提出来,应该这么来思考:
标准组合时力850kn    不乘1.25需要桩数850/85=10根
乘以1.25,单桩承载力提高了, 只需要850÷1.25÷85=8根就够了。( .. (2019-11-20 07:56) 

抗震承载力按不乘1.25,也是10根
离线mmrxjh

发帖
65
土币
708
威望
3
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2019-11-20
这题存在争议跟保不保守关系不大,是桩基规范含糊其辞没说清楚,阁下是命题组成员么这么肯定以及确定要X。小心打脸。
离线zpxinxin

发帖
189
土币
388
威望
18
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2019-11-20
你们都错了,抗震时应用抗震组合,即850都变了。用抗震组合除以1.25再除以85,谁大谁小还不定,最后取较大杭数包络得控制工况,才叫桩数抗震验算。
离线zpxinxin

发帖
189
土币
388
威望
18
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2019-11-20
顶楼主,顶楼主!
离线rencm_111

发帖
732
土币
1439
威望
10
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2019-11-20
唉    楼主按照你的理解布置8根就够了   为什么用10跟    甲方有意见的
离线rencm_111

发帖
732
土币
1439
威望
10
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2019-11-20
火箭应该烧煤    认真就