基坑底抗渗流稳定性验算问题,我在规范中看到明确为设计方计算,可我看见有勘察报告中进行验算,勘察方计算合适吗?会不会给自己带来后期不必要的麻烦。
离线78guai

发帖
58
土币
409
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 01-06
有些设计方就是赖皮 T];dFv-GT  
离线guoxin901129

发帖
93
土币
51
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 01-07
现在设计根本不动脑子,什么都得勘察算好或者参数提好,他们直接采用,所以现在勘察单位都很难,计算出了问题就是勘察的是。

发帖
7
土币
50
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 01-07
仅供参考,不作为施工依据~
强不息~止于至善!
离线wustone

发帖
1420
土币
599148066
威望
1547
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 01-08
勘察单位的验算仅仅是粗略的估算(具体验算的边界条件都不清晰)。 >fH0>W+!  
设计最终还是要根据实际设计的边界条件进行验算的。