[热点讨论]双排钢板桩用于基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ggsailor
 

发帖
181
土币
923
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-02-05
我们知道,钢板桩大量用于基坑支护,主要是深度不大的基坑,尤其是管沟基坑开挖。因钢板桩刚度小,悬臂支护深度有限,但配合水平支撑可实现较大的支护深度,如钢管支撑或锚索。 e|WJQd4+S  
现有一种基坑模式,普通软土基坑开挖,深度不大但开挖空间大,用钢管支撑不合适,锚索则无法张拉提供足够锚固力,且锚索太长也不经济。这里可采用一种双排钢板桩支护,桩顶采用钢筋拉住。这样土体内侧钢板桩为外侧钢板桩提供了水平拉力,可提升钢板桩支护深度,降低变形。如下图(图片来自公开发表的论文)。 `W/>XZl+t  
这是一种很经济的支护模式,在软土地区值得尝试。我想知道的是,这种支护模式可有成熟的计算模型?欢迎论坛里大神指点。 :mn>0jK,N  
$F+ LDs  
一辈子玩泥巴
离线pdly

发帖
1731
土币
12
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-07
南方使用费用可能低一些,大概需要花费多少?
离线ggsailor

发帖
181
土币
923
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-07
回 pdly 的帖子
pdly:南方使用费用可能低一些,大概需要花费多少? (2020-02-07 00:08)  -o[x2u~n\  
/ !Wu D\B  
您说的花费多少,是从哪方面算呢?钢板桩的租金?还是每延米单价? Hh-+/sO~"  
只要基坑使用时间不长,周转快,钢板桩肯定是比较经济的。 V=qwwYz~  
但我这里不是讨论钢板桩的经济性问题,我想了解有没有人对双排钢板桩的计算有所研究。
一辈子玩泥巴
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-07
可以简化成钢板桩加锚的计算模式 HATA-M  
离线wenngwys

发帖
232
土币
34
威望
777
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-07
可采用分开计算,后面提供反力系统,但这种模型变形较大
离线muyu123456

发帖
354
土币
8660
威望
1330
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-07
目前暂时还没有成熟的计算模型吧,
思想决定人生,行动成就未来!
离线leander

发帖
214
土币
1
威望
959
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-10
怎么计算,计算书怎么出,专家会看的
离线ggsailor

发帖
181
土币
923
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-11
我的想法也是,前后排分开算,前排桩按桩锚计算,后排桩则只提供拉力,就像个锚碇板。后排桩的计算误差应该就很大了。 ~h=X8-D  
我想,不论是理论还是实际,这种支护模式的变形应该都比较大,所以变形没法考虑,只要不倒就行。
一辈子玩泥巴
离线htm333

发帖
96
土币
200
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-15
        
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-18
评估估算, ~HUZ#rUHm>  
就用基坑计算软件的先用双排桩模拟一下,注意桩的、冠梁、连梁的刚度数据,注意桩间土的参数,--- _8h8Wtif  
再用重力式挡墙模拟(将双排钢板桩及桩间土视为一个整体),可使用水泥土重力挡墙模块模拟,也是注意各项参数,---------,如果墙体整体滑动满足,并综合双排桩的计算,即可得出快捷的评估。 U06o ;s(  
离线xbz88

发帖
31
土币
30
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-05
我作过类似的工程,不过后排用的是工字钢,当时是考虑上部用钢结构满焊,结果现场作成用钢筋拉接,距离7米左右就是地上水池,基坑开挖后变形很快到了警界值,变形不好控制,当时出的意见是基坑中部坑底部加斜撑,两侧能加角撑,结果还好。您现在双排拉森桩,是不是相当把土给切成一堵很厚的墙了?是不是按重力挡墙也要计算通过?个人看法,一起研究吧。 .{N\<01  
,eELRzjl  

楼主留言:

看图片后排型钢距离很近啊,所以双排效应不不明显,能提供的锚固力有限,变形大是正常现象。 :2q ?>\  
我想,前后排桩应该有比较大的距离,3-4m,或者一倍基坑深度左右,这样子稳定性就会好一些了,变形也小一些。

离线fek3000

发帖
176
土币
3260
威望
13
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-13
学习了 很不错的帖子