1.水泥土墙截面承载力验算: \cW9"e'  
    ***基坑内侧计算结果: *** B):hm  
    ***抗弯截面距离墙顶 2.99m <U~at+M  
    ***最大截面弯矩设计值Mi = 1.25×γ0×Mk = 1.25×1.00×137.45 = 171.81kN.m vbSycZ2M7  
    1). 压应力验算: )l[bu6bM  
     v5dLjy5  
    抗压强度满足! raCgctYVq  
     )k6kK}  
    2). 拉应力验算: a/dq+  
   D2MWrX  
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-12
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-12
rcs*z,这个z怎么取,规范指的是计算截面到墙顶的距离,但和理正计算书上的结果对不上。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-12
2.99*18=53.82,和计算书里的41.67对不上。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-12
个人感觉,理正的基坑软件是比较差的