桩基质量事故原因及处理方法 20iq2  
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 -x'z XvWZ  
l 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 YE=q:Bv  
2 单桩承载力达不到设计要求。 rSHpS`\ou  
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 8ZKo_I\  
4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 =ZDAeVz3w  
5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 PB/IFsJ  
6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。 mXUGe:e8  
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。 Q`rF&)Q5  
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。 &%s8L\?  
一,  钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序,如下图。  HE'2"t[a  
二.  桩基处理的一般原则 -Y*bSP)\  
  (一)处理前应具备的条件 Xy@7y[s]  
1.事故性质和范围清楚。 9$Xu,y  
2.目的要明确,应有预定处理方案。 cu%C"  
3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。 Yb /i{@AJ  
4,设计人员认可签字。 GHsilba  
(二)事故处理应满足的基本条件 ;Ww7"-=sw  
l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。 l"!Ko G7  
2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。 u6MzRC  
(三)事故应及时处理,防止留下隐患 #ssN027  
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。 XP1~d>j  
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。  -Y H<  
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。 Pp| *J^U 4  
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行TRANBBS技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 .9"Y_/0   
三.  桩基事故的常用处理方法 c{&*w")J  
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。 8S<@"v  
(一)  接桩法 KM !k$;my  
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。 >zhO7,=,  
1.  开挖接桩  挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。 nIoPC[%_  
2,嵌入式接桩    当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 x,otFp  
(二)  补桩法 qR8u$2}NY  
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。 X*,%&6O*  
(三)钻孔补强法 :LQ5 u[g$\  
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。 :{ur{m5bX  
l,高压注浆补强 dpFVN[\oK  
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。      }Y*VAnY6;  
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。 i-'9AYyw  
(四)  扩大承台粱法 :pF_GkG  
1.  桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。      TU GNq  
2.  考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。 KrXdnY8  
(五)  改变施工方法 \MmI`$  
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。 rS?pWTg"8  
1.改变成桩施工顺序 m@Qt.4m%g  
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。 IhBp%^H0-  
2.改变成桩方法 bg3"W,bv%  
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。 9&2Vm;F_  
(六)修改设计 kdCP  
1.  改变桩型 WJ d%2pO]  
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 Y)$ ;Ax-D  
2.  改变桩位 d5>H3D{49  
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。 v\,N5  
3.  上部结构卸荷 N,f4*PQ  
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 aj"M>zd*}  
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
在线lx123888

发帖
2396
土币
283110
威望
7265
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-19
楼主真是个全才。方方面面值得我们学习。

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-11
转帖 qinzhiguang的文章,没有别的意思 f{lZKfrp  
只是觉得直接贴出来有利于交流! MqKye8h9f  
向 qinzhiguang送花了 3I|3wQ&#(  
原文出处:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=32109
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站