最近遇到一个项目,3F厂房,独立基础,基础埋深1.5m,地下水位实测2.5m,现在审核让加上抗浮水位,独立基础是否需要提供抗浮水位?找了几本规范,对于抗浮水位都大多是说地下室一类有底板的建(构)筑物,那么抗浮水位跟基础型式是否有关? Hdda/?{b  
离线13709794243

发帖
13
土币
477
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 03-13
考虑年变幅啊,独立基础还得考虑防腐啊,我认为专家提的没毛病啊。
离线laochang

发帖
1599
土币
7752
威望
486
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-06
需要结合项目周边环境情况、地区经验、项目实际情况综合考虑,东营这边属黄河入海口,地势较低洼,一般针对类似的项目---独基、开挖1.5m、厂房3F,一般不需要提抗浮水位。
离线15352239743

发帖
12
土币
5
威望
-8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-10
地下室需要进行抗浮
离线452453168

发帖
15
土币
59
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-29
需要调查场地历年最高水位
离线若昧若水

发帖
44
土币
858
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-17
我接触的很少提抗浮水位,跟大神些学习下   一般就站房勘察报告才可能提
离线205linxin

发帖
5
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-16
是不是有防水板呢。需区分
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-16
这种没有地下室的独立基础提抗浮水位本身就是笑话。设计分析基底压力的时候是不会扣除水浮力的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线Wang114500

发帖
97
土币
465
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-16
回 09011017 的帖子
09011017:地下水位低于基底,为什么要提抗浮水位呢? >TqMb8e_  
 (2020-06-13 11:48)  _:Jra  
@h&crI[c  
水位要考虑变化幅度,实测2.5,丰水期可能就变成1.5了,不过抗浮只是针对有地下室的建筑
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
224
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-15
回 09011017 的帖子
09011017:地下水位低于基底,为什么要提抗浮水位呢? <#hltPyh  
 (2020-06-13 11:48)  TaZw_)4c  
Kf.G'v46  
地下水位是变化的,抗浮水位是对一定年限内水位变化的预测
离线woshinob

发帖
41
土币
143
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-14
审图确实很傻
离线09011017

发帖
349
土币
534
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-13
地下水位低于基底,为什么要提抗浮水位呢? Y7vTseq  