1.计算强夯地基工后沉降量(设计院要求检测单位计算5年沉多少?10年沉多少?20年沉多少?50年沉多少?最终沉多少?)(填海工地,上部硬壳层约5-7m,下部10米左右的淤泥质土) (必须是准确值)
2.证明混凝土抗压强度34.9符合设计要求(灌注桩设计强度要求C35,抽芯做抗压是34.9,检测报告结论是符合设计要求。)
3.复合地基静载试验稳定时间长的问题,如何解决(承压板面积按设计要求采用)
4.检测规范和质监站规定有冲突问题(基桩检测规范下结论可以针对所检测的基桩,质监站要求对整个桩基工程下结论)
5.勘察不采用手段情况下如何避免打到管线问题(在城市中,地下管线密布,什么材质都有,不想花钱采用手段探明管线,如何避免打到管线上)
6.检测三天学会勘察一周学会问题(公司领导给全体员工开会,说让检测三天学会,勘察一周学会,是标准太高了,还是太低了)
行万里路,破万卷书
离线cjz06

发帖
40299
土币
505
威望
32083
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-19
计算沉降量没有准确的
Welcome to beijing!
离线宝马

发帖
225
土币
298
威望
214
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-21
1、工程沉降目前只能预测,重在监测!
2、C35的标准值约23.4MPA
3、看停止加载的条件和实际加载情况,某级荷载下长时间不能稳定可以终止加载
4、检测本身就是抽样,只要抽样符合规范要求
5、这个需要甲方配合提供管线资料
检测三天学会勘察一周,可以看出来你们领导不是搞技术的!外行的思维!一周熟悉勘察是干什么的就不错了!