卵石层锚杆8.0m杆长,锚固段35D,就是三根直径28mm三级钢,单桩锚固力300KN,基本试验和验收试验都要求2倍抗拔力!直径180mm,锚杆长度8.0m,计算注浆为0.21L,实际注浆达到1.2倍就是0.26L左右,注浆设备不明,注浆时间在10-15分钟。同时很多锚杆注浆体不牢固,手摇会动,个别锚杆被扰动,弯折。需要修补或者重打? 3W'FcE)|E
抗浮锚杆、遇到特殊地层变化、注浆问题,施工事故,结构薄弱部位 6=3(oUl
超测记录一个超和一个验 BPiiexTV9
抗浮破坏和注浆不好,水管冲击声。爱因斯坦说过,世界上只有两个是无限的。 0V7 _n
一个是宇宙。 UAKu_RO6S
一个是人类的愚蠢和邪恶。 L]*`4L
前一个很好理解,后一个对很多人来讲,属于难以物化的东西,因为这是人性范畴。 S;h&5.p
验收试验数量为5%,应该对数值进行分析偏移偏差情况
p2^)2v