只看该作者 12楼 发表于: 2021-07-28
回 issn04510712 的帖子
issn04510712:好资料,学习了。 (2021-07-28 08:18)  (sn|`k3I  
jKu"Vi|j>  
个人觉得有道理
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-28
详见JGJ83-2011第6.3.2条第3款中有非常具体的规定
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-28
JGJ83-2011第6.3.2条第3款中有非常具体的规定
1条评分土币+3
hhubai 土币 +3 - 2021-07-30
离线yuanzhulin

发帖
301
土币
23320
威望
693
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-05
软土规范6.3.2条文说明又只字未提3~5年,还是以历史最高水位考虑
离线特种兵

发帖
68
土币
2821
威望
6
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-06
软土规范里面明确了近期3-5年最高水位,但是历史最高水位的实用性并不强,勘察一般针对场地,历史最高水位的记录一般都是区域性的,有区域性水位观测记录的地区我知道的只有北京。那么其他地方这个历史最高水位是怎么确定的?在写勘察报告的时候又有多少人去特意寻找资料确定场地历史最高水位?
离线lantingdaluo

发帖
231
土币
148
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2021-08-09
抗浮设防水位可分为施工期抗浮设防水位和使用期抗浮设防水位,地下工程抗浮设防水位的确定是一个比较复杂的工程问题,勘察所提供的抗浮设防水位只是在一定条件和资料的基础上,通过分析地下水位变化而做出的对建筑物抗浮设计影响的一个预测,随着城市建设发展,周边环境条件或许会发生较大变化。 -&D~TL#  
饱和砂土或饱和粉土的液化判别按历史最高水位来判别太保守,可按近期内年最高水位比较合理,个人观点仅供参考,可参考当地工程经验及常规操作
离线woaiyantu

发帖
182
土币
14
威望
188
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2021-08-09
取历史最高水位
离线zzt2001

发帖
994
土币
4345
威望
35
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-10
地震本身就有可能抬高地下水位(通过提高孔隙水压力)。如地震时井水位的异常变动
离线dabao79

发帖
698
土币
98
威望
1778
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2021-08-17
建议取历史最高水位,不行就填0

发帖
471
土币
0
威望
32
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-17
按规范来,取历史最高水位。没根据的说法就算了
水低成海!

发帖
471
土币
0
威望
32
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-17
回 lzx346 的帖子
lzx346:“在出现历史最高水位的同时发生了地震,这种情况估计更少......”--不能因为此种情况出现的几率很小而不考虑此种情况会发生,采用历史最高水位不仅仅是稳当而且是应该的。 (2021-07-28 09:26)  JAj<*TB.%  
W78Z<Vm  
说得对,不是概率问题。而是要用规范来说明问题
水低成海!
离线hfuthzhen

发帖
51
土币
161
威望
0
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-31
历史最高水位