短桩对多元复合地基性状的影响探讨
+\MGlsMK@. https://www.docin.com/p-1128635588.html `AhTER http://www.doc88.com/p-00099314116.html D;X/7 p|> CFG(素混凝土)短桩复合地基技术实施工作总结
E^V4O l< https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1631509371&ver=3311&signature=n5-DRfK*Gb6dEatNGaaMV7AZg8GcBtgSe9WSPRDMmvdCGRs8e9YNLCoAZCDZSjLRDx3vKCo5wmn4neIj1i2BC2VBuWs9MIDQZ2MRnYIIqSGaUt*1-4-W6Z5Feojx5deB&new=1
Mog!pmc{ “短桩”技术与“长桩”复合地基技术相比有如下不同:
~"WN4 Bet?]4\_ (1)设计指导思想:“长桩”为“疏桩理论”,即疏而长,很好地利用桩间土承受上部垂直荷载:“短桩”为“密桩理论”,即密而短,用较大的面积置换率,使桩承担较多的上部垂直荷载,桩土共同作用,达到上部荷载需要的承载力。“短桩”技术很好地利用了地基沉降的规律。
_(:bGI'.m ngH_p> (2)桩长:“长桩”的桩长多在6米以上,有的甚至达16~23米,“短桩”的桩长在6米以下。
lkgB,cflpi rh6m (3)置换率:“长桩”面积置换率一般不大于10%,“短桩”面积置换率一般大于10%,有的高达20%。
?rgtbiSW- nnMRp7LQ- (4)桩间距:“长桩”布置时桩间距一般为3~6倍桩直径,“短桩”布置时桩间距一般为1~3倍桩直径。
7 gT^ZL IL<@UWs6 (5)CFG料:“长桩”CFG料强度等级一般均高于C20,且多掺泵送剂;“短桩”CFG料强度等级一般多用C10、C15,且不掺泵送剂,还可用粗骨料配制的素混凝土材料。
5=P*<Dnj RMBPm*H (6)保护桩长:“长桩”保护桩长一般为0.5~0.7m,“短桩”保护桩长一般为0.1~0.3m。
Na_O:\x# oF(|NS^ (7)施工工艺:“长桩”采用超流态工艺,即用中孔长螺旋钻机成孔,用混凝土泵压注CFG料成桩,或长螺旋钻机引孔,振动沉管灌注CFG料成桩;“短桩”采用长螺旋钻机成孔或人工洛阳铲成孔,孔底夯实,之后浇注CFG(或素混凝土),并用振捣棒振捣密实成桩。
hSSFmEpr }e&Z"H | (8)施工质量:“长桩”施工质量比较难保证,“短桩”由于桩短,施工质量极易保证。
T3^(I~03 R(DlJ (9)受力作用机理:“长桩”多为摩擦桩或端摩擦桩,桩端可以没有坚硬层;“短桩”以端承力为主,桩端处须有坚硬层,不能为软弱层。
0uf)6(f Cb;49;q (10) 经济性:“长桩”单位处理面积成本较高,相比之下“短桩”成本较为低廉。以总参谋部北京地区退休干部住宅小区12栋高层建筑为例,“长桩方案”每栋楼CFG桩复合地基处理最低报价75万元,而“短桩方案”报价是45万元,仅地基处理一项费用节省360万元,相当于每平方米建筑面积降低成本造价10元。再以北苑小区为例,一栋楼“短桩方案”报价仅30万元,而“长桩方案”报价要80万元,仅地基处理一项费用一栋楼即节省50万元,全区100栋高层楼,仅此一项节省费用达5000万元。