新近填土不能直接采用CFG桩地基处理,可以用强夯+CFG桩,业主往往觉得用两种地基处理方式觉得贵。但强夯处理后填土的抗剪强度指标增大了,基坑支护的费用就可以降低,问题是强夯后抗剪强度指标怎么取呢?
离线cjz06

发帖
40349
土币
93
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-23
取土做试验,现场剪切试验
Welcome to beijing!
离线3081810330

发帖
52
土币
2190
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:取土做试验,现场剪切试验 (2021-11-23 09:27) 

只能 取土做试验,现场剪切试验,没有相应的经验公式?方案设计的时候怎么统合考虑估算费用给业主呢?
离线shygy542452

发帖
827
土币
68
威望
-17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-16
同意一楼建议。。。。。