论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1565阅读
  • 4回复

[求助/请教]锤击桩贯入度问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhen1980
 

发帖
17
土币
64
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-05
10米的软土(填土和淤泥质土),20米的粉质黏土和10米残积土,桩长30多米,桩端选在残积土层上,试桩的时候贯入度基本一击在2-3cm左右,达不到设计要求的贯入度,是否按桩长定长施工,不考虑贯入度了?
离线potheadss

发帖
504
土币
578
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-05
     有没有相应的经验桩?类似桩长持力层 和承载力要求的。不然按桩长控制可能会出现承载力不足的情况。跟设计商量商量,慎重些好。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56263
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-06
一阵击贯入度确实不少,多选择几个点进行试桩。这种情况必须及时和设计方协商,以贯入度控制的话,增加桩长是必须的
得过且过
离线dongping75

发帖
387
土币
521
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-25
谢谢了,好资料。
离线shygy542452

发帖
818
土币
59
威望
-17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-22
学习一下,好多东西
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站