有个渠道工程,挡水墙总高8.9m,墙顶标高 27m,挡水位标高 25m。用理正计算时,当挡墙后水位很低的时候,挡墙计算最大最小应力算不过,总感觉怪怪的,难道挡的土还不及水的压力大吗 \S]` { kY,  
wT>~7$=L{  
填土参数如下所示: 64LAZE QX  
    场地环境: 浸水地区 R>T9 H0  
    墙后填土内摩擦角: 30.000(度) !))!! {  
    墙后填土粘聚力: 10.000(kPa) Z66h  
    墙后填土容重: 18.000(kN/m3) )\RG NJMC  
    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) U~I y),5  
    地基土容重: 18.000(kN/m3) 20Z=_},  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) XmAu n  
如果这样算不过去,该怎么调整,更改填土参数吗 I#UL nSJ3  
U+-R2w]#q_  
$w+()iI  
twP%+/g]<  
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 06-10
离线浣沙桥

发帖
230
土币
1369
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 06-10
向您学习,牛人
离线浣沙桥

发帖
230
土币
1369
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 06-10
填土重度小了
在线potheadss

发帖
474
土币
511
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 06-10
     两侧水位差这么多靠谱么?
离线lu3310333

发帖
5
土币
92
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 06-22
建议用GEO5算 7c83g2|%   
离线菜鸟依人

发帖
163
土币
162
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 07-04
看你的数据把墙趾悬挑长度减小点就可以吧