论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1116阅读
  • 7回复

[求助]关于扶壁式挡土墙计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hollesqk
 

发帖
25
土币
513
威望
0
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-10
有个渠道工程,挡水墙总高8.9m,墙顶标高 27m,挡水位标高 25m。用理正计算时,当挡墙后水位很低的时候,挡墙计算最大最小应力算不过,总感觉怪怪的,难道挡的土还不及水的压力大吗 N,sqrk]  
Dbkuh!R  
填土参数如下所示: Q'Q72Fg  
    场地环境: 浸水地区 U~){$kpI#  
    墙后填土内摩擦角: 30.000(度) #0YzPMV  
    墙后填土粘聚力: 10.000(kPa) :y O,  
    墙后填土容重: 18.000(kN/m3) JQbMw>Y  
    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) '7O{*=`oj  
    地基土容重: 18.000(kN/m3) K#6`LL m  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) NbdMec  
如果这样算不过去,该怎么调整,更改填土参数吗 !rsqr32]  
/F8\%l+  
4MF}FS2)  
MLv.v&@S  
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-06-10
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-10
向您学习,牛人
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-10
填土重度小了
离线potheadss

发帖
504
土币
578
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-10
     两侧水位差这么多靠谱么?
离线lu3310333

发帖
14
土币
341
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-22
建议用GEO5算 ^Er`{|o6u  
离线菜鸟依人

发帖
290
土币
216
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-04
看你的数据把墙趾悬挑长度减小点就可以吧
离线hlxfox

发帖
76
土币
1988
威望
173
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-21
地基土容重: 18.000(kN/m3) d?y\~<  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) 。浮容重应该是8.0
离线hlxfox

发帖
76
土币
1988
威望
173
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-21
这个挡土墙墙址明显偏大。正常情况下,墙址受到的压应力比墙踵要大。而本题墙址处水位高,所以墙址的宽度和墙踵应该选取的差不多大才受力合理
快速回复