[请教]抗浮水位的确定
HoTg7/iK 高层勘察规程JGJ72-2004有一节专门谈这个问题。
_~=qByD
8.6.2条,天津这儿的抗浮水位一般是设计室外地坪下0.5-1.0m。
VN5UJ!$?J 我们一般采取最保守的数据,按室外地坪标高提,不过最近几个报告设计的都相当有意见,有一篇论文是《高规》编写人写的,专门解释了一下抗浮水位的提取。《关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论》
rKtr&w7X https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24645 TH%J=1d 我觉得应该综合考虑,规范一般建议按长期观测水位提,目前看很难在勘查阶段办到,我觉得应综合考虑以下几方面后综合给定:
fs:%L 1:场地地形地貌:如场地在排水通畅坡顶和在易积水洼地,抗浮水位均按涉及地坪下一定深度考虑肯定不对。
gHB*u!w7Z 2:场地未来排水管网的可能敷设情况,现在城市排水管网很发达,历史观测的最高水位(含洪水位)很多在现有自然地面以上,在现有管网发达情况下,城市高于地面的水位几率何持久性能有多大?
V5ySOgzw, 3、场地地下水类型及补给情况,如是否承压水,承压水不给来源及水力联系
m#^ua^JV 4、人工回填及或削坡对建筑场地的地下水影响。
`~0^fSww 5、以往勘察场地建筑物对邻近场地的影响
mHiV};$ 以上几点应是提抗浮水位综合考虑的,不知对否?
WPN4mEow 个人觉得还是取设计室外地坪标高下0.5m左右比较合理些
Q|gRBu 抗浮水位是一个综合判断的过程,综合考虑使用功能、建筑周边、城市规划等。还要考虑极限条件下的水位变化。不能为了减少投资而大意。
++HHUM 有关抗浮设计水位和设防水位的概念规范上也没有明确的规定,只是说按历来最高历史水位结合地区经验确定
X*Qtbm, 一般提历史最高水位,没有就提地坪以下0.5米,浙江和上海一般是提地坪以下0.5m
x+=Ko [请教]请问“抗浮设计水位”的概念,在勘察报告中该如何提供?急急!
C'_^DPzj https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22124 'UW(0 PXw 水位1、25页已打卡