对于电力行业的详勘,土工试验、岩石实验怎么取样?对于长几十公里的线性工程,取样的实验的结果的代表性有多大?不可能每一基铁塔都取样实验吧? X6e/g{S)  
离线lyh538

发帖
1352
土币
5
威望
7202
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-10-18
回 xjmlyg 的帖子
xjmlyg:每一个工点都要取样啊 (2023-02-14 14:41)  :nN1e  
"ICC B1N|  
送电线路每个工点都取样不现实,也没有那个电力设计院做的到。
离线lyh538

发帖
1352
土币
5
威望
7202
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-10-18
回 我是谁啊 的帖子
我是谁啊:我在河南省电力设计院干了二十多年,线路工程如果不是特高压,其他的都是每公里打一个孔。500千伏及以上的用钻机或者静探,深度10-20米,很少取样。220千伏的线路都是人工麻花钻,深度6米。但要取2组水样。 (2023-10-12 10:03)  c !ZM  
[]R? ViG  
对啊,电力勘察好像一直都是这样做,但说实话其实是不满足岩土勘察规范要求的。现在就是遇到了做一些外委项目,对方就要求要钻探,要取样,要按规范要求来,感觉好像也没什么错,只是疑惑的是:其实对很多地方,几个样其实没什么代表性,有些距离很远的塔位取得的样,连统计的意义都没有,还是照样统计到一起。
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-12
我在河南省电力设计院干了二十多年,线路工程如果不是特高压,其他的都是每公里打一个孔。500千伏及以上的用钻机或者静探,深度10-20米,很少取样。220千伏的线路都是人工麻花钻,深度6米。但要取2组水样。
离线W1145447033

发帖
139
土币
86
威望
7
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-31
学习一下,谢谢楼主
熬住,胜出!熬不住,出局!
离线ds-duq

发帖
56
土币
95
威望
24
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-24
不错,下来了,学学,谢谢楼主!
离线aboluoluo

发帖
29
土币
162
威望
3
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2023-05-06
Re:关于勘察取样的疑惑。
离线449268363

发帖
50
土币
276
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-15
学习一下.... =ji1S}e~p  
离线yzhfengche

发帖
259
土币
221
威望
31
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-24
不错,下来了,学学,谢谢楼主!
世事洞明皆学问
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-14
每一个工点就是一个勘察项目
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-14
取样数量必须达到要求才行
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-14
每一个工点都要取样啊