      设置在基坑桩顶部的钢筋混凝土连续梁(冠梁),其作用其一是把所有的桩基连到一起,防止基坑(竖井)顶部边缘产生坍塌,其二是通过牛腿承担钢支撑(或钢筋混凝土支撑)的水平挤靠力和竖向剪力。这样的构件配筋怎么计算?如果采用最小配筋率的话,是按基坑内侧还是外侧进行计算?我个人理解是基坑内侧,因为一般基坑是局部滑塌,上部的变形也大,不知道自己的理解对不对,大神们看到还希望多多指教。
离线ljz456321

发帖
17
土币
131
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-09
基坑支护设计规范第4.3.6条:支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩径,高度不宜小于桩径的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对梁的构造配筋要求。冠梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,尚应按受力构件进行截面设计。 g0.D36  
看《混凝土结构设计规范》GB 50010 第9.2章节及8.5.1条个人理解冠梁底筋按最小配筋率0.2%计算,初步的个人理解。不从事结构不知道对不对,这个问题可能有点业余,真希望大家指正。(说明:这个是不用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,受力应该是看锚杆、锚索的拉力再算了) nbYkr*: "t  
2aUz.k8o  
1条评分土币+1
chentaohw 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-04-29
离线shygy542452

发帖
827
土币
67
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-09
详《混凝土结构设计规范》